11问答网
所有问题
当前搜索:
消防单输入模块装在什么地方
消防
联动
输入
输出
模块
是怎么回事?
答:
输入模块
输入模块用于接收
消防
联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。输出模块 输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。输入模块作用...
电梯房
消防
电话有
模块
控制模块应
装在
电话旁还是装在端孑箱装在不同地...
答:
安装在
端子箱比较好,电话分机一般只用
模块
输出的2芯线,二电话模块一般需要信号二总线、电源线、电话总线等,在端子箱安装节约材料,施工方便,维护简单
水表远程抄表的线管及防火阀管路的埋设方式
答:
如果防火阀在窗下,
模块
可以
安装在
防火阀内部,如果走顶板的话,管路会被窗户挡住,需要绕过窗户。MX弱电箱MX并不算是弱电箱,它更像是模块箱。旁边的引上线可能是线槽,也可能是几层的模块统一装在本层。具体细节需要查看
消防
系统图。弱电管和消防管的连接方式所有的弱电管和消防管都是通过线槽连接到设备箱的...
什么
是
输入
输出
模块
啊?
答:
也可
安装在
楼层端子
模块
箱内。采用电子写码,可以现场编码。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。当控制器接收到探测器的报警信号后,根据预先编入的程序,控制器通过总线将联动控制信号输送到输出模块,输出模块启动需要联动的
消防
设备;设备动作后会接受一个信号回答。
您好,
消防
电里
什么地方
都用到模块,都是
什么模块
?作用是什么?谢谢
答:
输入型设备需要信号
输入模块
如:水流、信号阀、70度防护阀等。输出控制命令实现联动功能的需要控制模块(输入输出模块)如:切非
消防
电源、电梯迫降、排烟防护阀、电磁阀等。另:还有用于连接非地址设备的信号接口模块。
模块
一般都是用
在什么地方
?哪接线方法?水流指示器和信号阀怎么接?_百 ...
答:
输出模块(控制设备用),
输入模块
(监视设备用)、接口模块(接非编码探测设备)、手报 与模块连接的应是 信号蝶阀 ,水流指示器 只表明水流 方向 ,连接方式 是通过
消防
电源 。水流指示器接 电源 ,dc24v+\ _,直流24Vdc24v+接电源正极,“-”接电源负极。水系统的信号蝶阀,一般有三根出线,一根...
西门子
消防
主机怎么启动
输入
输出
模块
答:
1、在启动
输入
输出
模块
之前,先确认
消防
主机的状态是否正常。2、根据模块型号和主机接口的对应关系,将输入输出模块插入或连接到主机的对应接口,进入主机的设置界面,找到与输入输出模块相关的设置选项。3、在主机设置界面中,找到输入输出模块的启用选项,启动输入输出模块后,进行测试和调试以确保正常工作。
消防
新规范中,强切的
模块
一定要专门设置模块箱,怎么理解啊
答:
不能够将
模块安装在
配电箱(柜)内,安装在模块上内,模块要求集中安装。
消防
采用弱电控制,若设置在强电箱会产生干扰;另外从现场来看施工质量参差不齐,很多模块就随意掉在强电箱底。所有有必要单独设置,规范也没有强制说必须设置模块箱,也可就近设置在强电箱附近。做好明显标识就可以了。
消防
的隔离
模块
和风机的联动模块怎么装?
答:
2联动
模块在
火灾自动报警中是
输入
输出模块,近两年来用的是两线制,输出为启动和反馈两组端子,对应的风机动力控制箱里的
消防
自动控制系统。由于厂家不同,模块的接线方式会有不同,所以需要积累施工经验,熟悉各个厂家的设备特性,才能更好的进行
安装
工作 ...
请问
消防
切电
模块
可以
安装在
控制箱里吗,谢谢
答:
不可以,以下是火灾自动报警系统设计规范的规定:6.8
模块
的设置 6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜{箱)内。6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。6.8.4 未集中没置的模块附近应有尺寸不小于1OOmm X...
棣栭〉