喷淋
头达到多少温度会自动喷淋
答:
1、喷淋头根据探测方式不同,可以分为两种情况,一种是通过烟感探测实现喷淋的喷淋头,设置的时候,要求应保持直径距离15米,半径距离7.5米,另一种是通过温度探测实现喷淋的喷淋头,设置的时候,要求应保持直径距离10米,半径距离5米。 2、在设置喷淋头的时候,如果安装于走道,那么烟感探测的
喷淋器
之间,应保持15米的安全...
消防喷淋
头坏了!消防系统有什么联动呢?怎么处理呢
答:
喷淋
头坏了,管网里的水必然会流出,其将导致水流指示器、压力开关报警,报警主机接报警后,将给喷淋泵发出指令,启动喷淋泵。如果喷淋头损坏,先将报警主机设置在手动状态,把损坏喷淋头本层的水关掉,打开本层的末端泄水,待水泄完后,更换喷淋头。
喷淋
原来是喷头朝上,现在要求喷头朝下,有么有什么依据
答:
整个消防系统开始工作。2、开式
消防喷淋
系统 系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
消防
控制室是否需要安装
喷淋
?
答:
消防
控制室需要安装
喷淋
。消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。消防控制室的主要设备:消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防...
消防
控制室是否需要安装
喷淋
?
答:
消防
控制室需要安装
喷淋
。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。二、开式
消防喷淋
系统:1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动...
消防喷淋
水泵接合器在什么位置安装
答:
因此,原则上,设置室内
消防
给水系统或设置自动喷水、水喷雾灭火系统、泡沫雨淋灭火系统等系统的建筑,都需要设置水泵接合器。但考虑到一些层数不多的建筑,如小型公共建筑和多层住宅建筑,也可在灭火时在建筑内铺设水带采用消防车直接供水,而不需设置水泵接合器。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防...
消防喷淋
水泵接合器安装在什么位置
答:
因此,原则上,设置室内
消防
给水系统或设置自动喷水、水喷雾灭火系统、泡沫雨淋灭火系统等系统的建筑,都需要设置水泵接合器。但考虑到一些层数不多的建筑,如小型公共建筑和多层住宅建筑,也可在灭火时在建筑内铺设水带采用消防车直接供水,而不需设置水泵接合器。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防...
消防喷淋
有哪些品牌
答:
管路没什么特别的,喷头和湿式报警阀会有品牌
消防
自动
喷淋
系统冬天如何防冻
答:
消防
自动
喷淋
系统冬天防冻方法:一、将喷淋系统改为干式或预作用系统,如果气温不是恒定的特别低,也可加电伴热保温,另外喷头也要换成易熔合金的。二、在建工程请务必将管网内余水放空,未进水的管网不要进水。三、已使用的工程请确保洒水喷头进行防寒保温处理,使环境温度高于4度。四、在管道打保温层...