11问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头安装图片大全
消防喷淋安装
要求是怎样的
答:
3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm—100mm。二、
安装消防喷淋头
有几种:分别是下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头;1、下垂型喷头是运用最多的一种喷头,下垂装置于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,把总水量的80—100%喷向地面。重点...
消防喷淋头安装
在什么位置?
答:
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的需要
安装
。《建筑设计
防火
规范》8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或...
消防喷淋
上
喷头
与下喷头的区分
答:
喷头应布置在屋顶或天花板下容易接触到火的热气流并有利于均匀布水的位置。当喷嘴附近有障碍物时,应符合规范,或增加一个喷嘴以补偿喷水强度。这是在
安装消防喷淋头
时要注意事项之一。垂直和下垂喷头的布置,包括同一配水支管上喷头之间的间距和相邻配水支管之间的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量...
消防喷淋
装置
答:
4、边墙型喷淋头:适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙
安装
。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
消防喷淋头
的使用方法:(1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min...
什么情况下必须
安装
火灾自动报警和火灾自动
喷淋
?
答:
根据《建筑设计
防火
规范》,需要
安装消防
自动报警系统和
喷淋
系统的有:1、任一层建筑面积大于3000m²或总建筑面积大于6000m²的商店、展览建筑、财贸金融建筑、 客运和货运建筑等;2、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪 器设备室、贵重物品库房...
自动
喷淋
的侧喷
喷头
和直立式喷头有什么区别?分别应用在哪些方面?_百度...
答:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 8 苏州干将王 采纳率:70% 来自团队:百度建筑 擅长: 苏州市 南通市 为您推荐: 消防喷淋头
图片
消防喷淋头价格 喷淋侧喷型号
消防喷淋头安装
规范 喷淋侧喷应用范围 消防喷淋头安装示意...
消防喷淋头安装
标准及规范
答:
4. 安装方式:
消防喷淋头
的安装应按照相关标准进行,通常使用螺栓或吊杆等固定方式将
喷淋头安装
到天花板或墙壁上。在安装过程中,需要注意喷淋头与管道的连接紧密,不得出现漏水情况。5. 管道布置:消防喷淋系统的管道布置应符合相关规范要求,通常采用顶棚布置或穿越墙壁布置。管道布置应保证通畅,且有足够的...
消防喷淋安装
规范
答:
消防喷淋安装
规范: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度
的喷头
。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
消防喷淋头安装
标准及规范
答:
消防喷淋系统的正确安装是确保其在紧急情况下能够有效运作的关键。以下是对
消防喷淋头安装
标准及规范的详细说明:1. 安装位置 - 喷淋头应安装在潜在燃烧物体的上方,通常距离地面至少2.4米。- 应避免在障碍物附近安装喷淋头,以确保水流能均匀覆盖保护区域。- 在易燃易爆物品周围,如油库或化工厂,应...
消防喷淋头安装
标准是怎样的
答:
消防喷淋系统的正确安装对于确保其有效性和安全性至关重要。以下是
消防喷淋头安装
的标准步骤和注意事项:一、喷淋头安装的基本要求 1. 喷淋头的安装位置应确保其保护半径不超过直径3.6米,以实现有效的火灾覆盖。二、喷淋头与障碍物的关系 2. 防溅盘与喷淋头顶部的距离应保持在75至150毫米之间。若喷淋...