11问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋末端试水图片
消防喷淋
系统 每层都要 安装
末端试水
装置吗?图纸有点奇怪
答:
一、每层都要安装
末端试水
装置。1、据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)6.5每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他
防火
分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀。即每层要设试水阀,不需要设末端试水装置,末端试水装置安报警阀组数分。2、末端试水装置应由...
给排水图纸中,什么是“
末端试水
装置”?它有什么作用啊?
答:
末端试水
装置是用在
消防
系统的自动
喷淋
管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。
消防喷淋末端试水
装置是有什么组成的
答:
末端试水
装置是由:试验阀、试验管和排水管、压力表组成的。拓展回答:末端试水装置安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分。末端试水装置作用是测试
消防
管道系统末端的压力,能通过试水观察压力表示值和水流是否稳定,...
喷淋末端试水
接头啥样
答:
喷淋末端试水
接头是喷淋系统中的一个重要组件。它主要作用是在喷淋系统检测或维修时,提供末端水源的压力测试。喷淋末端试水接头通常设计为T型或Y型,以便同时接入
消防喷淋
管道、水源以及压力测试设备。
消防
自动喷水系统的
末端试水
装置的作用是什么?
答:
末端试水喷淋
压力:为系统设计最不利点压力,不少于0.05mpa 试水时以一个喷头0.94~1.5l/s的流量从末端装置处放水。自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置...
消防喷淋
系统泄水是什么意思?
答:
消防喷淋
系统泄水的意思就是在系统每个分支的末端用于模拟喷淋头的工作状态。当系统检修时可以泄水,信号蝶阀后设置强排,一般为DN50,强排阀门打开后系统也可以泄水,而且,在
末端试水
装置按图设计安装完成或系统完成后测验使用。自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出...
喷淋
系统的组成和原理?
答:
而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。自动
喷淋消防
系统可分为单独的管道系统,也可以和消火栓消防合并为一个系统,但不允许与生活给水系统相连接。自动喷淋消防系统由淋水喷头、淋火管网、控制信号阀和水源(供水设备)所组成。
消火栓
末端试水
装置上面的压力表数值怎么读取?
答:
用来测试水压
末端试水
装置主要是用来测试自动
喷淋
灭火系统管网压力的,一般每个楼层至少设置一处。设在该楼层的最不利点部位,末端的水管上一般有个静水压力表,一般看的大于5公斤压力就合格还有就是末端放水测试时,中央控制柜要有水流指示信号、喷淋泵启泵信号,以检验该系统是否联动。
什么是
末端
排水
答:
末端
排水是用在
消防
系统的自动
喷淋
管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端排水。
消防喷淋
系统的
末端试水
装置要求动作时间是多少
答:
压力不小于0.05mpa,30s内
喷淋
泵应该自动启动。每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设
末端试水
装置,其他
防火
分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水...