11问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋水从哪里来
消防
管道要一直通水吗
答:
如果是湿式系统,
消防
管道是一直通水并带压力的,如果是预作用系统,消防管道里面是压缩气体,如果是开式系统,消防管道是空的,(在北方温度低,防止管道冻裂)
消防喷淋
往水箱倒水是怎么回事
答:
这个是水箱自流稳压管和稳压泵未安装止回阀或者止回阀装反了、止回阀不管用
喷淋
头达到多少温度会自动喷淋
答:
一般温度达到50-80度之间就会自动
喷淋
,但因为喷淋头种类比较多,所以具体喷淋的温度是不固定的,需要根据空间用途、现场环境等情况来确定。按照喷淋头安装规范规定,喷淋头温度选择应是现场最高温度再加30度,所以室内使用的喷淋头,温度一般设置在68摄氏度左右。 二、设置喷淋头的标准有哪些 1、喷淋头根据探测方式不同,...
消防喷淋
有啥液体代替水验收?
答:
北方天气寒冷,
消防喷淋
验收会很麻烦。没有保暖措施往往会冻住。这时候做测试做验收,一是在水里加防冻液,不过这种做法不可取。二是用气体来取代液体,这个是折中方案,大家比较能接受,要是管道有泄露,找泄露点不好找。
消防喷淋
向上的喷淋头跑水接水桶怎么做?
答:
报警阀组关掉,末端放水打开。然后上面放个水桶,下面再放个水桶接水即可
火力发电厂脱硝氨区
水喷淋
系统探讨?
答:
②液氨储存区域
消防喷淋水
应取自高压
消防水
系统,室外消火栓用水应取自低压消防水系统。当电厂消防给水系统为共用一套管路时,消防喷淋系统与室外消火栓用水应分别从全厂消防水母管接入,且其分支母管均应设置为带有隔离阀门分段的环型管路。③氨区消防喷淋系统应采用
水喷淋
方式,喷头应采用实心锥型开式喷嘴...
快速
喷淋
头和普通喷淋头有什么区别
答:
快速
喷淋
头不久是进口产品,还采用了独有的系统设计,所以价格上肯定要比普通跑喷淋头更贵。
消防
喷头安装要求有哪些 1、在安装消防喷头的时候,首先我们需要主要它的布置方面要求,必须将其布置在顶板或吊顶下,并且需选择容易接触到火灾热气流的区别。同时,此位置还需利于均匀布水的。如果安装喷头区域附近有障碍物的话...
喷淋
头爆破后如何给
消防
管网送水
答:
环境温度超过喷头设定值 喷头喷水 从而管网内压力逐渐降低,达到设定值时,
喷淋
系统报警阀组的压力开关动作,触发电信号,启动喷淋泵并反馈一个信号到报警主机。
消防
水池 泵组 管网 屋顶消防水箱 稳压泵等构成供水网络。
消防喷淋在
什么情况下二次供水泵?
答:
《水消规》(GB50974)6.2.1 符合下列条件时,
消防
给水系统应分区供水:1 系统工作压力大于2.40MPa;3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
烟感器跟
消防喷淋
有什么联系?(烟感器报警,消防喷淋会自动破裂洒水吗...
答:
烟感器跟
消防喷淋
,没有直接的关系 烟感器报警,消防喷淋不会直接洒水 烟感是遇见烟雾时会报警,这个报警信号会通过信号线直接发到消防控制室主机上,值班人员就会看到一条火警信息;喷淋头是接在管道上的,管道里有足够压力的水,达到一定的温度喷淋头上面的玻璃会爆破,管道里的水会通过喷头喷出,进行...