答:
4、火场如有人受到围困,要坚持“先救人,后救火”的原则,全盘考虑,制定灭火疏散方案。5、火场扑救要采取“先重点,后一般”的原则。6、火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥,分工明确,密切配合,当
消防
人员赶到后临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员,并服从消防人员统一指挥,配合消防队实施灭火...
狮岛
消防模块
同一回路有的好好有的出现报警是什么问题
答:
消防
火灾自动报警系统回路故障有以下
几种
原因及排除故障方法:一、回路线路接地或短路 回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、个别外部设备损坏 个别外部设备损坏,例如烟感...
消防
火灾自动报警系统调试中点数是如何计算的?
答:
消防
火灾自动报警系统调试中点数是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光报警器、输入
模块
、输入输出模块等设备的总数量来确定。正常的,火灾探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、输出模块、声光警报器、火灾显示盘、消火栓按钮都算点。点数计算常与系统数量弄混,...
依爱
消防模块
接线图
答:
基本上就是这
几种
,另外依爱有个公众号,里面有所有的设备的接线方式的。
什么是电气火灾监控报警系统?
答:
1.电气火灾监控系统由一台主控机(SDFK)和若干个剩余电流式火灾报警装置(SDFA)、总线隔离器经双总线连接而成。2.当被保护线路中的剩余电流式火灾报警装置探测的接地故障电流超过预设值时,经过分析、确认,发出声、光报警信号和控制信号,同时把接地故障信号通过总线在数秒钟之内传递给主控机,主控机发出声...
智慧
消防
控制系统对智能建筑的应用?
答:
所以本文主要是对智能建筑中智慧
消防
控制系统的应用进行探讨。一、前言智慧消防控制系统的使用,能够在建筑出现危险之前进行自动检测,因此能够有效抑制险情的出现,智慧消防控制系统能够提高智能建筑的安全系数,其使用的范围也越来越广,所以有必要进一步的研究。二、智能建筑中智慧消防控制系统概述一般的智慧消防控制系统会分为...
消防
工程师报考该如何学习呢?要从哪里开始学呢
答:
学习时建议根据系统并结合《
消防
给水及消火栓系统技术规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》按
模块
合并学习。另外需要说明的是,如果是外行,先听课件,自己看书要看懂是很花时间和精力的。③做总结,多记忆(3个月时间)通过前面的学习,我们对建筑防火和消防设施已经有了深刻的...