27、
消防
水泵房消防水箱未设置就地液位显示。违反安全生产法第几条...
答:
不违反《安全生产法》,违反的是《
消防
法》。
液位计预埋套管应该放什么位置
答:
1、这个问题有三种回答:一、有的厂里储罐相连的管道的防火堤上需要预埋套管。另外说一句:预埋套管有土建负责,套管和内管之间的密封由安装负责。所以具体放什么位置,你应该问土建。二、如果你是
消防水池
液位计,就用防水套管预埋。从消防水池出来的那根水管,水防池壁上是要做防水套管的。接
水位计
的...
消防水池水位计
要用多大的管管径预埋?管要不要套丝?
答:
用DN25
防水
套管进行预埋,因此不需要套丝。当然,这与你选的
水位计
形式规格相关。如没有确定液位计形式,因其直径不会很大,也可临时机械开孔、用堵漏王安装。
消防水池
答:
1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在生产、生活用水量达到最大时,不能保证消防用水量),或进水管直径太小,不能保证消防用水量要求,均应设置
消防水池
储存消防用水。对于天然水源,如其
水位
太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池。2 市政给水管道为枝状或只有1条进水管,则可能...
消防水池
夜位器预留多大的套管
答:
这个需要根据选用的液位显示仪决定的,有多线6根线和12根线的,最少的液位显示仪是液压
水位计
,就2根线,一般根据线路根数配置线管。套管比线管大25mm
消防水池
液位报警器一般安装在什么位置
答:
低位和高位报警两种或两个,
消防
控制室如果要显示,控制
水池
液位信号需要几根线
答:
传送
消防水池
液位信号的装置是投入式液位计,而投入式液位计就是两线制的。这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际...
消防
泵吸水段与
水池
出水处的真空压力表读数为0正常吗?
答:
四、
消防水池水位
监测装置设置要求:GB50974 第4.3.9条的要求,消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时有最高和最低水位报警的装置。液位计分类:液位计种类繁多,如磁翻柱液位计、浮球液位计(液位开关)、玻璃板式液位计、玻璃管式液位计...
消防水池
防水做法是什么
答:
相信大家都知道
消防水池
是储放消防水的池子,而为了避免渗漏,也需要做上防水,那大家知道消防水池防水做法是什么吗?一起来看看吧。一、消防水池防水做法是什么 首先对基层找平并清理污渍,若
水位
比较高时,需要在池子底部和外面做盲沟;其次在找平层上刷上约1到1.5毫米的防水砂浆做界面层;然后在初次...
高层建筑室内
消防
给水系统有哪些特点?
答:
消防给水和自动灭火系统 1 一般规定 7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。 7.1.2 消防用水可由给水管网、
消防水池
或天然水源供给,利用天然水源应确保枯水期最低
水位
时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。 7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压...