答:
第四版的要求,只要电动机的额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可采用全压直接起动,这样才能满足规范对
消防水泵
的起动应稳定可靠的要求。11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接
启泵
,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防
工程包括哪些内容?
答:
7.
消防
控制室的控制装置 二、消防供水系统 消防给水设备的概述,特点,结构及工作原理.消防给水设备由消防主
泵
、消防 备用泵、稳压泵组、气压罐、
压力
传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值,火灾时消防主泵自动
启动
灭火。消防主泵发生故障时,消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换...
消防
施工内容有哪些内容
答:
消防施工内容主要包括以下几个方面:一、消防水系统施工 消防水系统是消防施工的核心部分。包括消防水池、
消防水泵
、消防水管、喷淋系统、消火栓等。其中,消防水池需确保有足够的水量储备;消防水泵要确保在火灾发生时能迅速
启动
并输送足够的水量;消防水管要确保水流畅通无阻;喷淋系统和消火栓则是灭火的主要...
消防
联动系统设计要求
答:
在紧急情况下,控制室还需确保火灾事故照明和疏散指示灯的正常工作,切断非消防电源,按顺序接通火灾警报和广播,同时保持消防通信设备的畅通有效,取消所有疏散通道的门禁控制。对于室内消火栓系统,消防控制室能控制
消防泵的启
停,显示相关设备的工作状态和故障信息。自动喷水灭火系统和管网气体灭火系统也同样...
清
水泵
清水泵的分类
答:
自吸式清
水泵
适用于水源质量稳定,且工作位置相对固定的场合,例如水井生活供水和果园灌溉。其吸程限制在3.5米内,管道要求稳定。虽然实际扬程在22米以下,但初次使用时需加入循环排空水以完成自吸。工作效率可能稍逊于化工泵。充水式清水泵适用于水源水质良好且需要移动的场合,如喷洒农药和灌溉供水。吸程...
消防
安全常识试卷
答:
⒀汽压调节:根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火);⒁燃烧状况判断,根据火焰颜色,烟气颜色判断空气量 燃油雾化状况;⒂观察排烟温度,烟温一般控制在220--250℃之间,同时观察烟囱的排烟温度,冲渗浓度,将燃烧调整到最佳状态。2)热水锅炉 ⑴打开总电源;⑵
启动
循环
泵
;⑶缓慢开启循环泵出口阀;⑷...
清
水泵
常见故障分析
答:
调整操作并疏通平衡管。 - 平衡盘问题:更换材质合适的平衡盘。11. 水击现象: - 系统
压力
波动:排净气体,调整系统。 - 高压冲击:改造管道和附件。 - 阀门操作过快:缓慢关闭阀门。以上是清水离心泵常见故障的分析与处理方法,遇到问题时需仔细排查,对症下药,确保
泵的
正常运行。
消防
水
压力
表正常是多少
答:
而如果末端试水
压力
高于正常值,则可能意味着系统中的水压过高,这同样会对系统造成损害,需要采取相应的措施进行调整。在实际应用中,为了确保自动喷水灭火系统的正常运行,除了定期检查末端试水压力表外,还需要对整个系统进行全面的维护和保养。这包括定期清洗管道、更换损坏的喷头、检查
水泵
和阀门等设备的...