答:
有的楼层系统无末端放水管,有的无排水设施。6、喷头被遮挡、阀门锈蚀,管道渗漏现象不能及时维修。 1、现场检查报警阀组功能,看阀前、阀后的
压力
表压力是否一致,试水阀处有无排水设施;试水后延时器、水力警铃、压力开关是否动作,
喷淋泵
是否及时启动。2、
消防水泵房
现场启动消防泵、喷淋泵,分别测试...
消防
预作用系统冲完水后
喷淋泵
如何自动停止
答:
工作原理:一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信号,火灾报警控制器接到报警信号后发出指令打开预作用阀上的电磁阀和管道末端电磁阀,使阀组开启,
压力
水流进系统侧管网,立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并同时启动
消防泵
。
压力
开关
水泵房消防泵
与
喷淋泵
都要安装吗
答:
这个消火栓系统需要安装的,
喷淋
系统不需要的。
屋顶稳压
泵
故障,高层着火怎么办
答:
二、当管道没有
压力
需要人跑去
水泵房
手动起
喷淋泵
。三、发现火灾的同时安排保安去到楼层用灭火器同消火栓灭火。消火栓灭火需要按下起泵按钮。四、发现火灾立刻进行以上工作的同时,警铃应响起,
消防
值班室的人用消防广播通知人员从疏散通道撤离,不能坐电梯。安排保安疏散人撤离。以上都是发生火灾同步进行。
高层建筑
消防
电气设计?
答:
一是消火栓与
喷淋泵
等配电的线路,在消防灭火中最为重要的使用设备就是消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵以及水幕系统加压泵等。
消防水泵
能否正常的运行,与高层的建设火灾扑救有着直接的关系。而我们国家消防工程一些常见的做法,就是把消防水泵设置在
水泵房
内,而配电的线路有双回路电源干线与每个水泵电动...
七层5000平米的自动
喷淋
系统是否要
水泵房
和
消防
水池
答:
5000平米的商务酒店原结构只有消火栓箱?一、你确切未说清建筑的性质等情况?二、单一工程是按照建规还是高规都不一。三、市政给水上可以不要看商务酒店的等性了。四、现在要增加自动
喷淋
系统那你这商务酒店等当是有依据要做自动喷淋的你也没说明为什么?五、利用市政给水或用不用作
水泵房
和
消防
水池也是...
消防
湿试喷水系统和消防栓能共同用水吗
答:
不可以共用。消火栓系统是给消火栓供水的灭火的,使用的是
消防泵
;喷淋系统是安装在屋顶上的喷淋头,有喷淋泵。消火栓消防泵可以由消火栓按钮或者多线控制启动,而喷淋泵是根据
压力
开关动作来启动
喷淋泵的
。两者是互相独立的。不可以共管的。1、喷淋系统和消火栓里的水一般是来自消防水池 2、这些系统的管道...
消防水泵
怎样测试
答:
1、现场检查报警阀组功能,看阀前、阀后的
压力
表压力是否一致,试水阀处有无排水设施;试水后延时器、水力警铃、压力开关是否动作,
喷淋泵
是否及时启动。2、
消防水泵房
现场启动消防泵、喷淋泵,分别测试手动和自动两种方式。3、末端试水检测系统的联动功能;4、检查稳压系统稳压泵的工作状态。5、预作用式...
消防
水系统工作原理
答:
2、
消防
报警系统:组成:火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机。功能:用于探测火警地点,以便联动报警系统、灭火系统、排烟系统、和告知管理人员能及时处理。注:火灾探测器分为感光型、感烟型、感温型、复合型,离子和光电型均属感烟型。3、消防灭火系统:组成:消火栓泵、
喷淋泵
、消火栓...
消防
火栓泵和
喷淋泵
有什么区别。分别有那些起泵方式
答:
消防
消火栓水泵是用于消火栓系统,消火栓泵启动方式:1.消火栓箱的启泵按钮;2.消防控制器远程启动和
水泵房
水泵控制器按钮启动;
喷淋泵
是用于喷淋系统,由湿式报警阀的
压力
开关动作自动启动,也须有控制中心远程启停按钮控制和水泵房按钮控制。