11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵房设计有哪些要求
对
消防水泵房
的建筑结构
有哪些要求
答:
(3)其他
要求
:1)
消防水泵房
应有与本单位消防队直接联络的通信设备。2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得设置水泵;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。3)消防水泵的布置、基础和管道隔振、吸水管和集水坑的
设计
以及泵房排水沟、采暖、起重、通风均应符合消防规范规定的...
消防水泵房
的设置位置有何
要求
?
答:
1、
消防水泵房
一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在
设计
施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防水泵房有什么
规定?
答:
答:(1)独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。
对
消防水泵房
的建筑结构
有哪些要求
答:
独立建造的
消防水泵房
耐火等级不低于二级,敷设在建筑内的消防水泵房宜布置在首层和地下一层,不应布置在地下三层及以下楼层,且室内外高差不大于10米;开向建筑内的门采用甲级防火门,疏散门直通室外或者疏散楼梯。
消防
水池与
水泵
的设置
答:
1、设消防水池的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设
消防水泵房
的情况:根据《...
根据
消防水泵房
的
设计要求
,错误的是( )。
答:
【答案】:B 《建筑
设计
防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第8.1.6条规定,
消防水泵房
的设置应符合下列规定:①单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;②附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;③疏散门应直通室外或...
消防泵房有
建筑高度
要求
吗?
答:
消防泵房对建筑高度没有专门的规范
要求
。《高层民用建筑
设计
防火规范》中规定:1、独立设置的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。2、当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设...
消防泵的
设置应符合
什么要求
?
答:
hz--消防水池最低水位与系统最不利点消火栓口之高差(mH:O)。(2)一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,其余的吸水管仍能通过全部用水量。高压和临时高压消防给水系统,其每台消防水泵应有独立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。(3)
消防水泵房
应有不少于两条出水管直接与环状...
都
什么
情况下要设消防水池和
消防水泵房
?是个建筑就得有么
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵房
...
下述消火栓给水系统
消防水泵房
的
设计要求
中,哪几项不符合《建筑设计防火...
答:
【答案】:A、B、D A项见《建筑
设计
防火规范》,表中防火墙的耐火等级为3h,而7.2.5条
要求
为2h;也就是说“耐火极限不低于2.00h的隔墙”与“防火墙”是两个概念;B项见第8.6.4条,
消防水泵房
设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。安全出口...