消防水泵
管道安装要点
答:
本文将介绍
消防水泵
管道安装的要点。室外阀门井的阀门室外阀门井的阀门可以使用暗杆闸阀或者耐腐蚀明杆闸阀,水泵与管道采用柔性连接,采用刚性连接时应该采用柔性套管。消防水泵吸水管和出水管消防水泵吸水管上应该设置明杆闸阀、带启闭刻度的暗杆闸阀或者自锁工具的蝶阀,消防水泵出水管上应该设置止回阀、明杆闸阀或者...
消防
知识大揭秘!你的建筑安全吗?
答:
如果市政水压只在夜间达标,高峰期就歇菜,那就不算哦!消防队还认为气压供水不算常高压,因为改水泵状态就等于开泵了。临时高压系统临时高压系统必备
消防水泵
、消防水池、高位水箱,每个系统都要有消火栓
启泵
按钮。消防水池能撑2-3小时(看建筑类型),高位水箱按规范来。低层建筑有高位水箱就行,高层如果不能满足水压...
消防泵
开动前的检查都需要注意哪些细则
答:
- 水泵停泵时,水锤消除设施后的
压力
不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍。-
消防水泵启动
控制应置于自动启动位置。- 应使用固定和移动式流量计和压力表测试水泵性能,确保其满足设计要求。13.2.7 稳压泵验收要求:- 稳压
泵的
型号和性能应满足设计要求。- 稳压泵的控制应符合设计规范,并采取措施防止...
消防工程安装公司
消防泵怎么
使用
答:
主、备电源应能正常切换;备用
泵启动
和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;6 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的
压力
不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍;7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡;8 采用固定和移动式流量计和压力表测试
消防水泵的
性能,水泵性能应满足设计要求。
消防水泵
控制柜常规控制功能
答:
消防水泵
控制柜一般具备以下功能。自动
启泵
状态消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。手动启动状态当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班。手动直接启泵按钮消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动...
消防
管道
水泵
房的减压阀的作用是什么?
答:
减压阀的作用是为下游管道系统提供设计压力,并保持阀后的低压。即便阀前压力有一定波动,阀后
的压力
也不会变。减压阀是将压力高的介质降为压力低的介质的设备,该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源...
消防水泵
接合器保养方法
答:
消防水泵
接合器是消防设施中的重要组成部分,保养好水泵接合器对于消防工作至关重要。本文将介绍消防水泵接合器的保养方法,帮助消防工作人员更好地维护消防设施。控制阀门检查每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常,应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应关闭严密,确保水流...
消防
流量开关
如何
设置?
答:
在未设置稳压
泵的消防
水箱稳压系统中,消防流量开关应设置直接启动线路至消防水泵控制柜,直接启动消防水泵。对于利用稳压泵稳压的消防给水系统,由于设置了稳压泵,流量开关可以不单独设置直接
启动消防水泵的
线路,其动作的输出信号可通过输入模块传至消防控制室显示其动作信号即可。
消防水泵
设计
压力计算
?对不对?
答:
不对,水池和
泵
在山上,室外栓在山下,H应该是-50米左右。
消防流量开关是控制增压泵还是
消防泵
答:
消防流量开关是控制
消防水泵的
。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动
启动
消防水泵。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...