建筑工程用施工临时用
消防水箱
的容量是多少
答:
其他要求:消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入
消防水箱
,应在消防水箱的
出水管
上设置止回阀。消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应...
消防水箱
有何作用?其设置有什么要求?
答:
(4)合用水箱要求。消防用水与生活、生产用水合用的水箱,应有确保消防用水不被他用的技术措施。(5)发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进人
消防水箱
,以保证室内消火栓和自动喷水灭火系统等有足够的水压和水量。消防水箱应利用生产或生活用水管网进水。在消防水箱的消防用水的
出水管
上。应设置...
消防水箱
进
水管
管径有多大
答:
8 溢流管的直径不应小于进水管直径的 2 倍,且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍~2.5 倍;9 高位
消防水箱出水管
管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100;10 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱...
消防水箱
为什么要安装防止旋流器
答:
设置场所:安装在
消防水箱
或消防水池设备吸水端口,其能保证有效容积被全部利用,提高消防水池有效利用率,减少死水区,实现节地要求,是救援中,消防水能得到最大限度的使用。规范要求:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.2.6条规定,高位消防水箱的最低有效水位应根据
出水管
喇叭口和...
消防
水泵的自动启动控制规定有哪些?
答:
为此《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号,压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位
消防水箱出水管
上。需要指出的是:1)消火栓系统中无稳压泵时,由...
消防
消防立管指的是通向高位
水箱
的竖直管子吗,其直径为多少_百度知 ...
答:
立管即垂直于建筑物各楼层的管道,
消防
立管就应该是用于消防的立管管道。具体管径应该根据其流量来确定,另外防火规范都已在室内消火栓用水量表中已注明了各消防竖管的最小流量要求。多规:8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:3 室内消防竖管直径不应小于DN100;高规:7.4.2 消防竖管的布置...
建筑内消火栓系统供水方式有几种?
答:
在
水箱
进人
消防
管网的
出水管
上应设单向阀(止回阀)。消防泵应能保证消防时用水的最大秒流量,而且应保证管网中最不利点消火栓的水压,即确保一旦发生火灾时,各消火栓处的水最、水压能保证灭火需要。水泵接合器:图中水泵接合器,用于火灾较大时.消防车可通过水泵接合器向室内消防给水系统补充水最和水压...
消防水箱
上一般都有什么阀门 设备 谢谢
答:
水箱
进水管上设置球阀、浮球阀,可以加装水表进行计量使用。
出水管
上设置蝶阀和单向阀。放空管道上设置蝶阀。
消防
和生活给水合用一个
水箱
,那么消防的
出水管
和生活用水出水管能不能...
答:
1、不能 2、
消防
的
出水管
应该低于生活用水的出水管位置,这样做的目的是,生活用水只能用某一部分的水,不能用消防的水,从而确保在发生火灾时,
水箱
里面还有足够的消防用水。
消防
设施中的高位
水箱
如何安装
答:
高位
水箱
安装:应在结构封顶前就位,并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防用水不被它用,留有10 分钟的消防总用水量。与生活水合用时应使水经常处于流动状态,防止水质变坏。
消防出水管
应加单向阀(防止消防加压时,水进入水箱)。所有水箱管口均应预制加工,如果现场开口焊接应在水箱上...