请问柴油机
消防水泵的
工作
原理
?
答:
柴油机功率在200KW以下的机组油箱直接安装于机组上,大于200KW的机组采用分体式油箱。基本型机组适用于具有倒灌水源的消防系统。如消防系统要求泵组具有引水功能,则在基本型机组的基础上可加装自动引水装置。该装置可实现自动引水和自动脱离,并符合GB6245-98(
消防泵
性能要求和试验方法)中规定的引水时间。
室内消火栓系统工作
原理
答:
消火栓箱内的按钮直接
启动
消火栓泵,并向消防控制中心报警。在供水的初期,由于消火栓泵的启动需要一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供给(储存10分钟的消防水量)。对于消火栓泵的启动,还可由
消防泵
现场、消防控制中心控制,消火栓泵一旦启动不得自动
停泵
,其停泵只能由现场手动控制 ...
消防水泵
电源在手动状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1、
消防水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动
启泵
状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。2、 消防水泵不应设置自动
停泵
的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据...
消防泵
房的
原理
是什么?
答:
泵房和
消防
报警主机是联动的,当火灾探测器探测到有火源时,消防报警主机会给泵房
启泵
信号,泵打开了就有水了,通过喷淋系统或者消防水炮去灭火的
消防水泵的
重要知识点
答:
这是因为自动
停泵
功能可能会影响
消防水泵的
正常运行,从而影响消防系统的有效性。控制柜防护等级有讲究消防水泵的控制柜防护等级也有讲究。如果控制柜在专用消防水泵控制室,那防护等级要达到IP30;如果控制柜和消防水泵在同一个空间里,那防护等级就得达到IP55。这是为了保证消防水泵的正常运行和安全性。⏰
启动
时间...
消防
主泵自动
启泵
是什么原因?
答:
这个是流量开关动作
启泵
或者低压压力开关联动的直接启泵,这个
消防水泵
控制室和控制柜都没有动自己启动的只有压力开关,流量开关一类的直接启泵部件联动启动的。
生活泵房给水泵给
消防
水箱注满水后,通过什么
原理停泵
答:
这个可以通过谁想设置的浮球阀或者液压水位控制阀来控制水箱的水 达到水位后的停止供水,用电接点压力表或者是远传压力表来控制给水泵及管网系统的压力,当达到固定的稳定压力后自动
停止水泵
消火栓泵自动
启动
,强启可以
停泵
吗?
答:
消防
栓泵自动
启动
是为了在火灾发生时能够及时供水,保障消防安全。强制
停泵
可能会影响到消防栓的正常使用,因此应该谨慎地进行操作。一般情况下,如果消防栓泵已经自动启动,那么说明消防系统检测到了火灾信号,并且正在供水。此时,如果需要停泵,可以按照以下步骤进行:1. 先通过消防控制室或消防主机进行停泵...
关于
消防水泵的启动
方式
答:
消防水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制
消防水泵启动
与
停止
。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
揭秘
消防水泵
背后的秘密
答:
消防水泵的备用泵能确保在关键时刻,总有一台泵能挺身而出,流量和扬程丝毫不减!双重保障消防水泵的双重保障,即两条吸水管,即使其中一条出了问题,也能保证100%的供水不间断!⏰紧急
启动消防水泵的
紧急启动,当水箱水快用完时,
消防泵
能在5分钟内迅速启动,为灭火赢得宝贵时间! 抢首赞 评论 分享 举报 ...