消防泵房
内集水池要
安装
排水泵吗?
答:
消防泵房
内一定要吃集水坑,集水坑内一定要有两台排污泵,这是必须要有的。符合消规规定!
超高层建筑施工期
消防
给水技术怎样
答:
该阶段消防水泵接合器为临永合用,并且以距离室外消火栓15m以上为宜。超高层建筑地下室结构施工初期面临的火灾危险性较小,加之室内不方便设置消防水池和泵房,因此管道和消防栓多以临时设施为主。随着地下室结构施工逐步进入后期,则需考虑将消防水池和泵房临永合用。通常情况下,永久消防水池和
消防泵房
...
好物业是如何做
消防
的
答:
3、
消防泵房
水池及屋面消防水箱
安装
高低水位报警器,当水位过高或过低物业监控中心会收到报警,充分预防消防管网污水状况;设备实施防:1、消防泵房每天巡查1-2次并签到,重点关注压力表,根据消防规定消防泵房控制柜必须设置在自动状态,当水压下降时会自动加压,水压正常时会自动停止。但物业在实际管理
过程
中...
消防泵房
管道及相关阀门验收规范?
答:
8
消防
水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s~2.0m/s;直径大于 DN250 时,宜为2.0m/s~2.5m/s;9 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于
安装
施工;10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本...
消防泵房
的验收要求?
答:
消防泵房
的验收要求具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1、消防泵房设备的应急照明、安全出口应符合设计要求。2、工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求。当出水管上
安装
闸阀时应锁定在常开位置。3、消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水...
消防泵房
及配电箱整套
安装
什么价位?
答:
安装
费、调试费以及相关材料费用等,大概在数万元至十数万元之间。如果您需要进行
消防泵
及配电箱的整套安装,建议您咨询当地的消防设备安装公司或专业承包商,根据实际情况进行询价和比较,以获得最优惠的价格和服务。同时,也要注意选择正规、可信赖的供应商和服务商,确保产品质量和售后服务。
施工现场临时
消防
规范与要求
答:
1、建筑工程施工现场必须设置临时消防水源,按装临时室外简易消火栓或设置临时消防水池,保证在火灾延续时间内消防用水总量要求。2、国家、省重点工程,应
安装
临时消防竖管,管径不得小于80mm,每层设消火栓口,配备足够的消防水带;并保证足够的水源和水压,严禁消防竖管作为施工用水管线。3、临时
消防泵房
应用...
消防泵房
属于消防设施工程吗?
答:
消防泵房
内的
安装
大部分属于消防设施工程。
消防泵房
泄压阀怎么调节
答:
顺时针旋转会使得进出扣压力增大,逆时针旋转会使得进出口压力变小。泄压阀设置在
消防
水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般
安装
于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
消防泵房
需要
安装
轴流风机吗
答:
消防水泵房
需要通风换气,按照规范要求每小时不小于6次,然后换气量也有相关要求。至于是
安装
轴流风机还是离心风机没有明确规定,只需要满足次数和通风量即可。