11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵控制设备面板控制
消防
压力开关直接起
泵
是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
消火栓启泵按钮从接线方式分两种,为消火栓按钮并联接线启动
消防泵
和按钮串联接线启东消防泵 1、消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并联连接。并联消火栓按钮启泵的优点:就像并联的灯具一样,其中一个损坏不影响其它按钮的启泵功能。这种接线方式的缺点是
水泵控制
柜必须放置于...
消防泵控制
箱消防联动系统图多线制接线
答:
无源和有源是
控制
柜是否提供电源的,现场
设备
自己提供24v的是有源,没有提供24v的是无源,连接需要8302a或者8301模块连接到主机的多线盘,不是总线盘的,一般是5根线或者2根直接线路和现场提供电源线和信号线。
固定
消防
炮灭火系统联动
控制
功能验收要求
答:
按设计的联动控制单元进行逐个检查。接通电源接通系统电源,使待检联动控制单元的被
控设备
均处于自动状态。自动启动按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动
消防泵
组,打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)。符合设计要求该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求。 抢首...
消防泵
喷淋
泵设备
调试怎么收费的呢
答:
根据购买的设备类型不同就收费不同。
消防泵
喷淋
泵设备
调试的费用一般是根据你购买的设备型号、品牌、安装地点以及设备类型,会有一定的差异,可以联系当地的
消防设备
安装公司,他们会给出合适的价格估算和正规的服务承诺。消防泵喷淋泵设备是一种用于水灭火的重要设备,它主要由发电机、消防泵、
控制面板
、接...
火灾联动
控制
器的基本功能有哪些?
答:
(2)
控制
功能 火灾联动控制器具有直接或间接启动受其控制的
设备
的能力。在接收火灾报警信号后,按规定的逻辑关系,完成以下功能,应能以手动或自动两种方式进行操作。1)切断火灾发生区域的正常供电电源,接通消防电源。2)启动消火栓灭火系统的
消防泵
、并显示状态。3)控制防火卷帘门的半降、全降。并显示...
消防设计规范有没有强制规定消防风机和
消防泵
是要总线和多线启动的...
答:
没有要求要用总线,1大多线控制是要有的,最常用就是有
消防控制
中心,一种是手动消防控制中心直接起动
消防泵
和喷淋泵,一种是触发烟感,手爆按纽,水流指示器,消防控制中心自动
控制消防水泵
和喷淋泵。2如果没有消防控制中心,可现场采用电接点压力表控制,低点起动高点停,根据设定压力来运行。上锐泵业...
我想请问一下您 消火栓起泵按钮到
消防泵
的线路是需要几根线 采用什么线...
答:
控制
盘:需要A、B线及电源线,共四根。A、B线是通讯用的,直接接主机输出口。电源线是供电的。到控制模块(控制喷淋
泵
、消火栓泵)的控制线又叫总线,含信号及电源,一般是四根,所以也叫四总线。到探测器的信号线只有信号线,无电源线,只有两根,所以又叫二总线。信号线型号为:ZR-RVS-2*1.5...
室内消火栓及消火栓箱的区别
答:
消火栓箱包括了箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘(选配)及电器设备(选配)等消防器材,具有给水、灭火、
控制
(选配)、报警(选配)等功能。选择
消防设备
的多方面因素选择消防设备需要考虑型号,驱动方式,材质,
泵
轴位置,叶轮吸入方式,叶轮结构,原理等多方面因素,比如材质有铝合金,玻璃钢,铸铁,不锈钢...
求
消防
弱电
水泵控制
柜需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,
设备
是西...
答:
消防泵
有以下相关弱电线:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20控制线,接到消火栓
水泵控制
柜上。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(喷淋的压力开关位于湿式报警阀处)。这2根线用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20...
...各
控制
系统均处于自动状态,发生火灾,灭火后
消防泵
是远程按钮停止还是...
答:
你想用哪个停就用哪个停,如果泵房的
控制
柜状态在手动上,只能在泵房手动停止,如果泵房控制柜的状态是自动的,你在控制室就可以停掉。
棣栭〉