11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵自动启泵
消防水泵
控制柜,直接
启泵
线怎么接?
答:
消防水泵
控制柜,直接
启泵
线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防水泵
控制柜,直接
启泵
线怎么接?
答:
打开
消防水泵
控制柜的盖板,并将控制柜的总电源断开。在控制柜内部找到直接
启泵
线的接线端子。根据消防水泵的型号和接线规范,确定直接启泵线的接线方式。通常情况下,直接启泵线应该与电源线路分开接线,且采用绝缘良好的电线进行接线。将直接启泵线的接线端子与
水泵的启动
器或者接线盒内的对应端子连接,...
消防泵
控制柜是否能
自动
巡检,即定时
启泵
检测。
答:
消防泵控制柜是没有自动巡检功能的,都需要安装
消防泵自动
巡检控制柜才能定时
启泵
检测。消防泵自动巡检控制设备是消防系统重要组成的部分,可以起到防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的保护与日常巡检作用。当建筑物发生火灾时,消防泵不能启动后开始信号,而耽误了灭火的时机,导致人类财产的损失...
消防泵
主泵一直是开着的吗? 一直开着不会蹩压吗?
答:
消防主泵不是一直开着的,我们要知道系统的工作原理。正常情况下消防主泵是不会开启的,多数有稳压装置。发生火灾的时候
消防水泵
才会连锁
启动
,灭完火后,需有专门有资格的人员查看火势情况,关闭
消防泵
消防
主机禁止
自动
,控制柜自动,末端试水放水,会
启泵
吗?
答:
消防水泵的启动
只需要水泵控制柜处于
自动
状态即可,由压力开关连锁启动,不受消防联动控制器的自动或者手动状态影响。
消防水泵的
重要知识点
答:
这是因为
自动
停泵功能可能会影响
消防水泵的
正常运行,从而影响消防系统的有效性。控制柜防护等级有讲究消防水泵的控制柜防护等级也有讲究。如果控制柜在专用消防水泵控制室,那防护等级要达到IP30;如果控制柜和消防水泵在同一个空间里,那防护等级就得达到IP55。这是为了保证消防水泵的正常运行和安全性。⏰
启动
时间...
水泵
联动与联锁有哪些区别?
答:
报警阀压力开关工作原理:当报警阀动作,报警管路通水,管路中水流压力大于设定值时,压力开关动作,压力开关就会发出2路信号。压力开关有4根线,其中两根接水泵控制柜内的
启泵
端子,另外两根线接火灾
自动
报警系统中的输入模块,输入模块会向火灾自动报警控制器反馈压力开关的动作信号。2、联动启动
消防泵
:1...
消防泵
怎么手动
启动
?
答:
消防泵
有好几种,有
消火栓泵
、喷淋泵、稳压泵等。所有
消防水泵
有手动启动和
自动
停止两种方式。下面就各种泵的启动方式加以讨论。消火栓泵的手动启动就是,当泵房水泵控制柜处于手动状态时,在泵房手动按下
启泵
按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的。消...
两个
消火栓
报警按钮可以
启动消防水泵
吗?
答:
这要分二种情形讨论:1. 当建筑内设有火灾
自动
报警系统时,消火栓按钮是不能直接启动
消火栓泵
的,两个也不能,它只能作为报警信号或者
启泵
的联动触发信号。2. 当建筑内没有火灾自动报警系统时,消火栓按钮可以直接引线至水泵控制柜启动消火栓泵。以上是根据火规中的条文说明总结,请参考!
消防水泵启动
流程图
答:
这样就可以实现在低区(红色管道)管网内的消防水都是经过减压的,此时管网的水泵接合器也需要对高低区分别设置。另一种情况是通过转输水箱来实现分区供水,这种一般都是在超高层建筑中出现。一般情况将转输水箱安装在避难层中,起到中转作用。这也是题主中所说需要考虑
消防泵启动
顺序的情况。如图:A...