消防稳压泵
有没有正反转?
答:
看叶轮转动方向,和外壳剪头一致。反转就对调一条火线
高楼屋顶
消防
水箱和地下室水池是怎么使用的
答:
1楼的回答得不错,只有一个问题他没理解到,给你补充一下:屋顶水箱的容量是按室内消防用水量来定的,大于或等于25升每秒的为18立方,小于的为12立方。算是给你锦上添花啦:)一般来说,为了保证最不利点
消火栓
或喷头的水压,有的还在屋面上加上一套
稳压泵
以维持系统的水压。而
消防水泵
的启动,与...
消防
管道试压方法
答:
试压后的排水应有组织地排放,不得污染其他已建管道和设备。系统试压时,应先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。3.测试点设置水力强度试验的试验点设在管网的最低点。试验压力应为
工作
压力的1.5倍,且不小于1.5MPa。向管网注水时,应先排出管网中的空气,并缓慢升压。
消防
给水管道系统达到...
消防稳压泵
泵得进水口的偏心变经怎么用
答:
这个根据规定的是
消防水泵
进水口需要采用,需要保证进水管道上平, 主要是为了防止管道集气而导致过水面积缩小而达不到相应的流量。
消防稳压泵
如何延迟启动方法
答:
使用时间继电器来控制就可以达到延迟启动。
消防泵
、喷淋泵的扬程怎么计算?
答:
水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常用H表示,单位是m。离心
泵
的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。
简易
消防
喷淋系统怎么作
答:
水泵+控制箱+管道+喷淋头+阀门+干
消防
,够简单了吧
烟感自动灭火系统的问题
答:
(声光报警、防火卷帘、
消防
电梯、广播、强切、风机、排烟等)拿湿式灭火系统来说,它的
工作原理
,首先着火点温度会升高使喷头会爆破(喷头分多种常用的为红色的68摄氏度)喷水灭火,水流指示器会向消防报警系统报警,接着
稳压泵
会起动向管网加压,湿式报警阀开始工作,压力开关动作,同时向主机反溃信号,...
消防
工程师考试常用规范和图示有哪些?
答:
《消防给水及
消火栓
系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)作为水灭火系统的基础课程,消防给水系统涉及的内容比较多,包含基本参数、消防水源、供水设施、给水形式等,在消防设施篇本规范涉及的计算题也很多,比如消防用水量的计算、
稳压泵
设计流量计算、
消防水泵
接合器个数的计算等。这本规范融合了...
消防
喷淋头会造成流淌火吗
答:
消防
喷淋头滴水是什么原因?跟水压有没有关系消防要求喷淋压力在4个左右;不底于4个,也不要过高,太高了对管道有隐患;也可能会造成个别喷头滴水;高了就放水减压,把
稳压泵
压力调底一点。消防喷淋头滴水另外还有两种可能,一种是喷淋头有...百度知道2019-09-03消防管道发生火灾会自动喷淋吗?百度知道回答:2如果你说的...