稳压
罐的
工作原理
答:
在气压罐内设定有p1、p2、p3、p4四个压力控制点,每个压力点与控制继电器相连接。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,
稳压泵
和
消防水泵
均处于停止状态,随着管网渗漏或其他原因造成泄压,罐内压力从p4降至p3时,便自动启动稳压泵向气压罐补水,直到罐内压力达到p4时,稳压泵停止运转,从而...
一起学
消防
:干式自动喷水灭火系统
答:
一、
工作原理
干式系统在准工作状态时,由
消防
水箱、
稳压泵
或气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,闭式喷头开启,使干式报警阀的出口压力下降...
消防稳压泵
的作用
答:
“稳高压”消防给水系统的
稳压泵
必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于
工作
状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。
干式
消火栓
系统
原理图
答:
干式消防栓,一般为室内
消火栓
,因条件所限无法保证消火栓内有水时,可采用干式。这样设置的消火栓,火灾时,由消防车或机动
消防泵
能过水泵接合器向干式竖管提供消防用水。干式系统在准
工作
状态时,由消防水箱或
稳压泵
、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内...
消防稳压泵
是一直启动着,还是发生火灾时才启动的?
答:
消防稳压泵
是一直启动着的。在平时保持运行状态。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于
工作
状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。
屋顶水箱的
工作原理
?
答:
第一个问题,稳压罐的
工作原理
:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为
消防水泵
启动压力,p3为
稳压泵
启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
消防
喷淋系统
稳压泵
压力怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。
工作原理
当
消防
管网的(喷淋、
消火栓
)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。相关规范 我国现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范...
屋顶
消防
水箱和地下消防水池的
工作原理
是什么?
答:
屋顶
消防
水箱是初期火灾时用的,一般根据建筑物火灾危险性的不同,容积有6吨、12吨、18吨几种。就是在火灾时,地下泵房的
消火栓水泵
还没有来得及启动,消防水箱的水可以立即灭火。那个水箱边上的泵是
稳压泵
,即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,消防...
消防稳压泵
是一直启动着,还是发生火灾时才启动的?
答:
消防稳压泵
是一直启动着的。在平时保持运行状态。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于
工作
状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。
高位水箱出水管用不用经过
稳压泵
管
答:
不用。高位水箱的
稳压泵工作原理
:当高位水箱的压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当高位水箱压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。稳压泵是
消防泵
的一种,用于自动喷水灭火系统和
消火栓