答:
1、一般要求 (1)
消火栓
给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接...
消防泵
开动前的检查都需要注意哪些细则
答:
6
消防水泵
停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍;7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡;8 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。13.2.7
稳压泵
验收应符合下列要求:1 稳压泵的
型号
性能等应符合设计要求;2 稳压泵的控制应符合...
医院建筑给水 两条引入管其水力计算怎么弄,只选其中一个最不利系统...
答:
独立设置还可防止
消火栓
用水影响自动喷水灭火系统用水,或因消火栓漏水而引起的误报警。如室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统共用
消防泵
房和消防泵时,为防止自动喷水灭火系统和室内消火栓用水相互影响,需将自动喷水灭火系统管网和消火栓给水系统管网分开设置。若分开设置有困难时,至少应将自动喷水系统的报警阀前(沿水流...
消防部门如何验收
消防水泵
答:
8.0.6
消防泵
房的验收应符合下列要求:8.0.6.1 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求;8.0.6.2 工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的
规格
、
型号
、数量应符合设计要求;当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置;8.0.6.3
消防水泵
应采用自灌式引水或其它可...
供水设备的国家标准
答:
1、用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小:节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。2、管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。管网叠压(无负压)供水设备...
2020
消防
工程师考试每日一练【2月12日】
答:
A.启动喷淋
消防泵
B.启动报警阀 C.控制
稳压泵
D.向控制中心报警 7.下列关于水流指示器描述中不正确的是( )。A.水流指示器的作用是将水流信号转换成电信号,及时报告发生火灾的部位 B.每个防火分区和每个楼层均应设水流指示器 C.仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置 D.当水流指示器入口前设置...
关于
消防
系统湿式报警阀与管道中组件计价问题
答:
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、...
消防水泵
停泵时,水锤消除设施后的压力是什么意思
答:
(5)
消防水泵
停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3—1.5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用压力表检查。 (6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动
稳压泵
。检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表,观察检查。
消防泵
在验收中应打多少压??~ 降压间隔应在多长时间以内??`
答:
设计工作压力的1.5倍,保压时间24小时。其实也很简单,手动开
泵
,打到最高压力,我们厂能打到0.6Mpa,也就是6kg。在管道末端开阀排气,然后过来泵房停机。---之前需要关闭所有用水阀门。记录今天压力表读数。第二天来看,压力下降不能超过10%。下降明显,甚至到零,说明系统漏水严重,否则说明有渗漏...
消防
工程定额套用和工程量计算规则?
答:
第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等第六章:安全防范设备安装与消防有关的其它定额1、
消防水泵
、
稳压泵
等套用第一册《机械设备安装定额》;2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》;3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业...