11问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道打压验收标准规范
消防
喷淋
试压
最高达到多少?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门
试压
的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《给水排水
管道
工程施工及
验收规范
》...
压力
管道验收规范标准
是什么
答:
c)阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;d)阀杆及传动装置应按设计规定安装;e)安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
消防管道验收标准
:1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位...
压力
管道验收规范标准
是什么
答:
c)阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;d)阀杆及传动装置应按设计规定安装;e)安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
消防管道验收标准
:1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位...
消防管道打压
冲洗时要求水流速是多少?
答:
《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》1、系统
试压
和冲洗 1.1 冲 洗 1.1.1 管网冲洗所采用的排水
管道
,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。1.1.2 管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于表6.4.2的规定。当施工现场冲洗流量...
消防管道打压
冲洗时要求水流速是多少(国家规定)
答:
详见《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》6 系统
试压
和冲洗 6.4 冲 洗 6.4.1 管网冲洗所采用的排水
管道
,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。6.4.2 管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于表6.4.2的规定。当施工现场冲洗...
消防管道
安装有什么
规范
要求?
答:
c)阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;d)阀杆及传动装置应按设计规定安装;e)安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
消防管道验收标准
:1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位...
急需:
消防管道
怎么
打压
?
答:
主要算出落差压力,然后根据
管道
压力减去落差压力=
打压
压力。不管你用什么方式打压都可以。最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样,打压时间也不一样。在2002年前
消防标准
早就允许消防预埋管道使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!打压必须排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压...
消防管道
埋地施工,参照的
标准
是什么?
答:
消防管道
埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
》(GB 50242---2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如:9.1 一般规定9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管...
消防管道
安装注意事项
答:
消防管道验收标准
:1. 消防管道安装工程完成后,建设单位(监理单位)应全面检查和验收工程质量,确保符合设计文件要求。2. 施工单位应提交以下材料:a) 管道材料材质单;b) 特殊工种操作证复印件;c) 隐蔽工程检查记录;d) 防腐工程施工记录;e) 管道系统强度及严密性试验报告;f) 竣工图及排版图;g...
室内
消防管道
安装
验收规范
有没有要求
消防管线
必须标示水流方向_百度...
答:
别外《建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
》GB 50242-2002中对消火栓管道也没有这方面的要求。在我经历消防工程验收中,消防检测公司和消防队也没对
消防管道
管线要标志流向的要求,但有一些业主或物业管理公司有这方面的要求,我认为这个可以协商解决(一般施工合同也不会约定这些,只是负责按规范做)...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜