消防管道
安装对止回阀有什么要求
答:
消防管道
安装的止回阀一半水泵要求采用消声止回阀或者微阻缓闭止回阀,屋顶水箱间的根据需要
设置
水平或者其他的功能止回阀。
消防管道
验收
规范
标准是什么
答:
1、
消防管道
安装应具备下列条件:a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;c)与管道连接的设备已安装固定完毕;d)管道组成件及
阀门
等已按设计要求核对合格;2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:a)必须具有制造厂的质量合格证书;b)材质...
关于
消防
水系统的
阀门
、
管道
连接问题
答:
工业管道(
消防管道
施工按工业管道要求进行)再DN大于50后法兰连接的施工成本明显低于螺纹连接;消防水系统通常采用的法兰应根据压力等级选用,一般平法兰或承插焊法兰直接连接就能满足要求。只有高层建筑底层向上高压供水时,可考虑使用带颈法兰。卡箍法兰只在需要经常拆卸检修或施工维修空间受限的场合(如泵房、...
城市市政消火栓
配置
标准是什么
答:
市政消火栓应
设置
避免撞击的地点,当必须设置在此处时应设置防撞措施。市政给水
管道
上
阀门
的设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合《室外给水设计
规范
》GB50013的有关规定。市政消火栓应有明显的标志,地下式消火栓应有永久性标志。 设有市政消火栓的给水管网平时运行工作压力不应低于 0.18MPa,
消防
时最...
一栋楼一般安装几个
消防管道阀门
答:
这个不一定的,每根消火栓立管上下两端
设置阀门
,和环网设置分段阀门,喷淋每个防火分区设置信号阀门,
消防
喷淋
管道
的间距是多少?
答:
消防
喷淋支架安装的距离是:1、
管道
支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段
设置
的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
消防
干
管道
上每根立管之间均
设阀门
有必要吗
答:
这个消火栓系统根据
规范
要求的是立管上下需要
设置阀门
控制的,顶端环网分度阀门切断的是不超过全楼层的消火栓1/2的,且剩余的有水的消火栓不得少于2个。
画消防系统图时,
消防管道
上的蝶阀应该画多少个,那个n_1原则具体是什么...
答:
规范
要求
消防管道设置
分段
阀门
,分断间控制的消火栓不超过5个,
消防管道
穿越人防墙时前后安装
阀门
是干什么的?
答:
而部分进入阀内的冲击波在消波
阀的
作用下,导入消波室,由于扩散作用,冲击波压力迅速降低消除了冲击波的破坏力,起到了保护和防护的作用。2、《人民防空地下室设计
规范
》GB50038-2005关于人防工程6.2.13条的规定:1、当给水
管道
从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧
设置
;当从人防围护结构引入时,...
消防 管道 阀门
水池
答:
进水
管
只有一根,一般在连接水箱时采用进水管开三通双进水,以保证一用一备,便于维修。消火栓系统、喷淋系统均接水箱出水,其安装方式依据图纸施工。
阀门
的安装一般用于水泵前后,便于控制、维修、更换。具体施工参照设计图纸。