各位好汉,请问
给排水
室外总图的
消防
管道的
阀门
怎么
设置
啊?
答:
室外
消防
管网应
设阀门
,阀门按管网节点管道数(n-1)的原则
布置
。阀门将管网分隔成若干独立的管段,井保证某一管段故障时其余管段仍能正常工作。两阀门间管道上室外消火栓数量不超过5个。建筑物室外消防管道的管径不应小于DNl00。
建筑室外
消防给水
管网的设计
要求
?
答:
(7)在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上
设置
消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的
阀门
数不应超过两个,且不应超过5min.应该指出的是,在
消防给水系统
...
室外
消防给水系统
选择的根据
答:
如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的
阀门
不应超过2 个。该阀门应
设置
在易于操作的场所,并应有明显标志。2、用带稳压泵或稳压罐的稳高压
消防给水系统
或变频调速水泵恒压供水的生活、生产和消防合用的给水系统。请见“高规”第7.4.7和“自喷”规范第3.2.4条规定...
消防
防护闸阀离墙多少距离有没有规定?
答:
这个按照管道
布置
规定的是管道接口距离墙体的最小距离不小于管道外径,且不小于100mm;也就是
阀门的
端口或者法兰距离墙边不小于100mm,如果是人防的话,防爆波阀门的是距离墙边200mm以内的。
消防
流量开关如何
设置
?
答:
1、消防流量开关的产品
要求
。动作数可调整范围应该远远大于水流指示器,动作上限至少应该
设定
在流量5L/s。错误当做流量开关使用会导致
消防给水系统
在非火灾状态下稳压补水时非常不稳定,容易出现误动作现象。2、消防流量开关在系统中
设置
的部位。根据“给水规范”的陈述,消防流量开关在消防给水系统中的位置是...
高层建筑室内
消防给水
管道
设置
介绍?
答:
室内消防给水管道1.室内
消防给水系统
应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的
要求
。2.消防竖管
的布置
,应保证同层相邻两个...
消防给水
管道设计
要求
有哪些?
答:
根据百度文库查询得知,消防埋地管道规范
要求
包括以下内容:1.室外
消防给水
采用两路
消防供水
时,应
布置
成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余进水管应仍能满足消防用水总量的供给要求。2.消防给水管道应采用
阀门
分成若干独立段,...
消防
管道
阀门
安装标准
答:
5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;两个喷头之间必须有吊支架;
阀门
附近30cm左右必须有吊支架;吊支架距喷头不应小于30cm、吊支架距末端喷头不应大于75cm;明敷管道支架迎人面应是平面且应做到角处理。
屋顶
消防
水池
给水阀门
安装高度
答:
室外根据设计标高来确定。
消防
水池
给水阀门的
安装高度并不是固定的,室内安装控制在400-500mm即可,如果是室外的话是根据设计或者关系案具体
的设置
的标高来确定的。如果是水泵的进水管的阀门安装高度指的是不能高于水泵进水口,使水泵进水管形成气囊,还要保证满足水泵进水口的自灌
要求
。
室外
消防给水
管道
布置
规范
答:
5. 为了确保环状管网的供水可靠性,向环状管网供水的输水管道不应少于两条。6. 在枝状
布置
的情况下,当室外消防用水量不超过15L/s时,可以采用枝状布置。7. 高层民用建筑的室外
消防给水
管道应布置成环状。8. 环状给水管道应通过
阀门
分成若干独立段,阀门应安装在管道的三通或四通处分水处。阀门数量应...