11问答网
所有问题
当前搜索:
消防输入输出模块工作原理
消防模块
的作用
答:
隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常
工作
,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。切换模块是用于连接
输入输出模块
和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于继电器。多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接...
消防模块
与排烟阀执行器怎么接线
答:
消防模块
与排烟阀执行器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
消防模块
接线时什么时候用有源
输出
?什么时候用无源输出?
答:
有源
输出
:比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的。无源输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。
模块
采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号
输入
端,...
...
消防
报警系统中什么时候会用到
输入输出模块
?先谢谢了。
答:
输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作.
输入模块输出模块
都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备.有时将
输入输出
功能或多个输入输出功能...
输入输出模块
反馈是什么意思
答:
发出信号。
输入输出模块
反馈是在有控制要求时可以发出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作。输入输出模块反馈可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。
消防
利达华信
输入输出模块
怎么编码
答:
电源二总线,有极性,接1、2端子,1为正极。
消防
广播输入接9、10端子。背景百广播输入接11、12端子。音箱接7、8端子,且需接200K终端电阻。电子编码,占一度个地址点。烟感测到有火情时传输信息给控制器,控制器通过输入输出模百块的输出端,给消防泵信号,启动消防泵,消防泵启动后通过
输入输出模
...
消防
电气系统中用的多线终端器是用来干什么的,它的
原理
是什么?
答:
终端器在非编码火灾自动报警系统中,传统方式都是通过在回路终端连接一只电阻来维持系统的正常
工作
,一旦匹配不当将使整个报警系统工作不正常,甚至会产生误报警等问题。GST-LD-8320终端器与GST-LD-8319
输入模块
配套使用,取代了终端电阻,当报警系统
输出
回路中有现场设备被取下时,GST-LD-8319输入模块可向...
消防
联动怎样迫降电梯?需要几根线?切断非消电源怎么接线?
答:
如当地规范为单点报警起所有,则03+02+11=31 目前所有厂家都是2总线2电源通过
输入输出模块
控制(电梯、阀、应急、切电)。电梯进行迫降指令,破降到首层。
工作原理
:利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯的
消防
开关则是与迫降点是串联的(...
...上面没有画出中继器模块,还有
输入输出模块
,
答:
还有做并联用的即并联多个无地址的设备赋予这些设备一个相同的地址即该模块的地址。以上就是常见的不同型号的中继模块的几种作用,具体作用还要看是什么型号什么厂家的。2,
输入输出模块
即总线型模块用于控制警铃,声光报警器,卷帘门!!阀门,电梯,广播切换等。(输入输出是针对该模块所控制的设备和主机...
北大青鸟3141
模块
怎么接线
答:
●接线图例:JBF-141F-N
输入输出模块
控制强切(分励脱扣器)类设备接线 注意事项:JBF-3141输入/输出控制模块触点不能直接切换强电信号,如果需要切换强电,应通过增加DC24V中间继电器实现;使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(AS+、AS–)并联10kΩ电阻,否则输出模块无法正常
工作
。
棣栭〉