11问答网
所有问题
当前搜索:
消防输入输出模块工作原理
消防
火灾自动报警系统关于
输入输出模块
接线问题
答:
单
输入输出模块
,
工作
需要有2总线外加24V供电,1、联动风阀时因为风阀需要24V才能动作,所以你需要把模块上24V负极链接风阀上,24V正通过模块常开触点链接到风阀另外一个端子上,当联动模块动作时,24V给到风阀,风阀也就动作了。2、。。。3、强切非
消防
电源时,模块需要控制一个继电器,用继电器控制配电箱...
消防模块
的作用
答:
隔离模块(也称总线隔离器)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常
工作
,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。切换模块是用于连接
输入输出模块
和大电流被控设备,起保护作用,其作用相当于继电器。多线模块有的场合也叫切换模块,用于连接...
956三江
模块原理
答:
KZJ-956型
输入
或
输出模块
使用说明书为安装、使用产品前,请详细阅读产品使用说明1、概述KZJ-956型输入或输出模块(以下简称KZJ-956模块)与二总线9000系列联动控制器配套使用,主要对
消防
联动设备进行输出控制(如排烟阀、送风阀、防火阀等),并可接收联动设备的反馈信号,以判断被联动设备是否正常
工作
。2...
消防模块
与排烟阀执行器怎么接线
答:
消防模块
与排烟阀执行器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
消防模块
接线时什么时候用有源
输出
?什么时候用无源输出?
答:
有源
输出
:比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的。无源输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。
模块
采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号
输入
端,...
输入输出模块
反馈是什么意思
答:
发出信号。
输入输出模块
反馈是在有控制要求时可以发出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作。输入输出模块反馈可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。
...
消防
报警系统中什么时候会用到
输入输出模块
?先谢谢了。
答:
输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作.
输入模块输出模块
都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备.有时将
输入输出
功能或多个输入输出功能...
消防
利达华信
输入输出模块
怎么编码
答:
电源二总线,有极性,接1、2端子,1为正极。
消防
广播输入接9、10端子。背景百广播输入接11、12端子。音箱接7、8端子,且需接200K终端电阻。电子编码,占一度个地址点。烟感测到有火情时传输信息给控制器,控制器通过输入输出模百块的输出端,给消防泵信号,启动消防泵,消防泵启动后通过
输入输出模
...
消防
电气系统中用的多线终端器是用来干什么的,它的
原理
是什么?
答:
终端器在非编码火灾自动报警系统中,传统方式都是通过在回路终端连接一只电阻来维持系统的正常
工作
,一旦匹配不当将使整个报警系统工作不正常,甚至会产生误报警等问题。GST-LD-8320终端器与GST-LD-8319
输入模块
配套使用,取代了终端电阻,当报警系统
输出
回路中有现场设备被取下时,GST-LD-8319输入模块可向...
消防
联动怎样迫降电梯?需要几根线?切断非消电源怎么接线?
答:
如当地规范为单点报警起所有,则03+02+11=31 目前所有厂家都是2总线2电源通过
输入输出模块
控制(电梯、阀、应急、切电)。电梯进行迫降指令,破降到首层。
工作原理
:利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯的
消防
开关则是与迫降点是串联的(...