11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土分次浇筑规范
一个部位的
混凝土
,分三次不同时间
浇筑
,如何材料报审。
答:
3、水泥、砂、石及外加剂等经检查符合有关
标准
要求,试验室已下达混凝土配合比通知单。4、磅秤(或自动上料系统)经检查核定计量准确,振捣器(棒)经检验试运转合格。5、工长根据施工方案对操作班组已进行全面施工技术培训,
混凝土浇筑
申请书已被批准。【摘要】一个部位的混凝土,分三次不同时间浇筑,如何...
承台
混凝土分两次浇筑
需要采取什么措施?
答:
如时间间隔太长,需要将表面凿毛、或在原
混凝土
表面植筋,时间不超过2小时不做处理。
基础梁板分开
浇筑
答:
按
规范
来说是不可以的,因为板得施工缝要留在受弯矩和剪力同时较小的跨中1/3处。如果非要先浇梁后浇板得话,建议浇筑梁混凝土时将
混凝土浇筑
控制在板底向上2CM位置,上半部分梁随平板 一起浇筑。可保证现浇结构板得均匀受力。对于现浇箱梁尤为适应,一般施工图设计图纸会有说明,
分两次浇筑
,水平...
混凝土浇筑
高度超过5m,是否要求分层浇筑?
答:
规范
中并没有规定多少米以上的墙柱不能和梁板一起
浇筑
。现行现浇施工工艺同时存在两种:1、墙柱和梁板一起浇筑;2、墙柱不和梁板一起浇筑。这两种习惯各有优缺点。浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板...
混凝土
柱
浇筑
高度
规范
(从基础承台面到地梁底的基础柱与地梁分开浇筑是否...
答:
2,取得了良好效果,采用“分段定点,杜绝使用海砂,抗缩钢筋网设置在下层1.5m的上表面,分两层进行
浇筑
,控制在
规范
规定范围内。这种自然流淌形成斜坡
混凝土
的方法。混凝土输送采用HBT—60输送泵,设置盲沟和集水井。如果你想了解更深的话:点击这里 http://www.yoyouxi.com ...
有关规定基础底板
混凝土
连续
浇筑
的
规范
是哪部?
答:
GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收
规范
里面第七的要求。7.4.4 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层
混凝土浇筑
完毕。关于基础底板,浇筑过程应考虑连续浇筑,但施工缝也应进行考虑,合理的划分施工段。由于...
梁与柱或墙
混凝土
标号不一样时梁柱节点处
砼浇筑
的施工
规范
答:
《混凝土结构工程施工
规范
》GB50666---2011,8.3.8 柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时,
混凝土浇筑
应符合下列规定:1 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位同意,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行...
混凝土浇筑
注意事项
答:
2、混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起),为防止混凝土浇筑出现冷缝(冷缝:指上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),
两次混凝土浇筑
时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。3、浇筑过程中,振捣持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,不下沉为止。振捣器插点...
一个标号的
混凝土分
几
次浇筑
可以吗
答:
这个
规范
上没有具体要求。可以一次性
浇筑
,不过要先浇筑柱墙
混凝土
,紧接着再浇筑板混凝土。这样就没有施工缝存在。
框架柱浇注可否
分两次
浇注,正负零以下浇注完后拆模回填土,然后再...
答:
当然可以,一般都是这样的。图集是有,但是分几
次浇
是没有规定的。