11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土检测不合格补救方法
混凝土
强度评定
不合格
,但
检测
报告又达到100%,怎么解决!
答:
可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损
检验方法
。当对
混凝土
试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,按有关标准的规定对结构或构件中混凝土的强度进行推定。结构或构件拆模、出池、出厂、吊装、预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负荷时的...
混凝土
试件
不合格
答:
做的
混凝土
试块
不合格
有什么好的解决
补救方法
吗 标养28天 C30的 答:一般的地区可以再送备用块,备用块合格就行了。有的地区比较严,像北京,只要28d标养试块不合格,那么就采取回弹或取芯的办法来
检测
实体混凝土的强度,合格则通过,不合格需要找设计来共同讨论解决方案。如果送新的试块还不合格 用回弹...
墙体
混凝土
强度不够怎么办
答:
有四种
方法
:确定
混凝土
的实际强度,后期使用混凝土强度,降低结构荷载,结构加固。1、确定混凝土的实际强度:当试块试压结果
不合格
,且估计结构中混凝土的实际强度满足设计要求时,可采用无损
检测
法或钻孔取样法测定混凝土的实际强度。2、后期使用混凝土强度:混凝土强度随龄期的增加而增加。混凝土在干燥环境中3...
混凝土
试块送检数量
不合格
要怎样处理
答:
2. 每一工作班拌制的同配合比
砼
不足100盘时 不少于1次 。3. 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的
混凝土
每200m3 不少于1次 。4. 每一楼层、同一配合比的混凝土 不少于1次 。5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次 。6. 每一拆模
检验
批砼 至少1组 ...
同条件
混凝土
试块送检
不合格
如何处理,是重新送,还是请人回弹?急!急...
答:
如果还有同一批的同条件试块的话,等它强度再高点再送。没有就回弹吧。。
桩芯
混凝土
只有一组,强度合格,采用非统计
方法
评定
不合格
,怎么办?
答:
答:桩芯
混凝土
只有一组,强度合格(指符合或大于设计混凝土强度等级),采用非统计
方法
评定( 如:计算界限值: [ mƒcu]=λ3·ƒcu,k =1.15×25=28.8N/mm²> mƒcu=27N/mm²)
不合格
。怎么办?答:建议您按《建筑工程施工质量...
标养试块
不合格
,同条件试块合格。怎么处理?
答:
3、经有资质的
检测
单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的
检验
批,可予以验收。4、经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件予以验收。制作
混凝土
试件出现的问题及其处理
方法
蜂窝。产生原因:混凝土配合比不当,石子、...
混凝土
强度不够如何
补救
?
答:
经加固的结构总体承载力不是原结构抗力与加固部分的简单叠加,不同的加固
方法
有不同的理论与方法。7受弯构件
混凝土
强度不足时的处理方法对于混凝土强度不足的受弯构件,通常可根据受弯构件在变形和裂缝方面的表现、混凝土的设计强度等级、配筋情况、混凝土强度不足的幅度(即前述的强度等级下降系数)及混凝土结构设计和...
混凝土
试块
不合格
,重新送试块合格咋办?
答:
2、由于
混凝土
试块并不能完全代替现场结构,因为影响试块的强度因素很多,例如制作、养护、仪器等因素都会导致试块强度降低,为了保证结构实体的混凝土强度安全性,一般采取破损或者非破损的
方法
进行实体检验。3、现根据GB50204和GB50300等相关规范,对
不合格
判定如下:1)回弹钻芯法进行结构实体检验,
检验合格
...
混凝土
底板已浇筑完,但是补桩的试块却
不合格
怎么办
答:
具体给出现行规范规定
混凝土
试块强度代表值超过设计多少才
不合格
,不可能具体给出现行规范规定。因评定既用了平均值和最小值。最小值可规定,若再规定卡死“代表值”。混凝土试块强度代表值超过设计多少才不合格?一般都是地方管理部门的规定,是控制施工单位造假的没有管理
办法的办法