11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土用水氯离子含量标准
混凝土
细骨料中
氯离子含量
答:
0.06%。
混凝土
细骨料中
氯离子含量
应符合相关规定:对钢筋混凝土,按干砂的质量百分率计算不得大于0.06%。若直接
使用
不合格的海砂,高
含量的
氯离子会腐蚀钢筋。
水泥
氯离子
检测国家
标准
答:
法律分析:氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,
混凝土
原材料中
氯离子含量
的控制相当严格。我国相关规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,必须进行氯离子含量的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。混凝土指以水泥为主要胶凝材料,与水、...
单位立方
混凝土氯离子含量
怎么计算?氯离子含量不允许超过多少?
答:
单方量不允许超过0.06
水运工程中各种材料的
氯离子含量
值是多少
答:
考虑
混凝土
耐久性,特别是沿海混凝土结构。混凝土拌合物中
氯离子的
最高
含量
(占水泥质量的%):预应力混凝土结构0.06 钢筋混凝土结构0.10
混凝土氯离子含量标准
答:
(2)蒸馏时生成的硫化物被过氧化氢氧化为硫酸,而不被蒸出。用0.1mol/L硝酸做吸收液,可进一步消除被蒸出的极少量的硫化物的干扰,使其以硫化氢的形式挥发。此方法也适用于
混凝土
胶凝材料混合物的
氯离子含量
测定。对于硬化混凝土,则需先将混凝土磨细成粉后测定。
检测“
混凝土氯离子含量
”依据哪个
标准
?
答:
(2)蒸馏时生成的硫化物被过氧化氢氧化为硫酸,而不被蒸出。用0.1mol/L硝酸做吸收液,可进一步消除被蒸出的极少量的硫化物的干扰,使其以硫化氢的形式挥发。此方法也适用于
混凝土
胶凝材料混合物的
氯离子含量
测定。对于硬化混凝土,则需先将混凝土磨细成粉后测定。此试验有专用的成套试验装置,一套价格...
混凝土用水标准
答:
3、将再生水纳入本
标准
。4、在水质技术要求中,预应力混凝土用水pH值由4.0提高到5.0,钢筋混凝土和素混凝土用水pH值由4.0提高到4.5,钢筋混凝土用水中氯化物含量由1200mg/L减少到1000mg/L,设计使用年限为100年的结构
混凝土用水氯离子含量
不得超过500mg/L,硫酸盐含量由2700mg/L减少到2000mg/L...
水泥
氯离子
检测国家
标准
?
答:
氯离子
#
混凝土
#强度等级 #建筑法 #质量体系认证
...而且
氯离子含量
大于《
混凝土
应用技术规范》规定的0.02
答:
应该没有补救措施了,因为预应力灌浆
混凝土
严禁加入含有
氯离子的
水泥,这是行业规范,施工前每个工程人员应该十分小心的。
水泥
氯离子
检测国家
标准
答:
我国相关规范明确要求
混凝土
在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,必须进行
氯离子含量
的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。《中华人民共和国建筑法》第五十二条 建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全
标准
的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜