11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土结构施工缝
混凝土施工缝
怎样处理
答:
施工缝
处理方法如下:首先,如果在施工中的间歇时间没有超过所使用水泥的初凝时间的话,在接下来
混凝土
继续浇筑的时候,就可以混入新的混凝土,将之前浇筑的混凝土盖满,之后采用振捣工具伸入新混凝土层,到达之前浇筑好的混凝土层,一般伸入老混凝土层5到10厘米,并且将两种混凝土捣实,成为一个整体。其次,...
施工缝
是什么 施工缝的留置位置及处理方法
答:
钢筋
混凝土施工缝
的处理方法:1、若施工间竭时间未超过所采用水泥的初凝时间(根据试验确定。无试验资料时,不应超过2小时),继续浇筑混凝土时,可将新混凝土均匀倾入,盖满先浇好的混凝土,然后用振捣工具穿过新混凝土达到已浇筑好的混凝土层内5~10cm,将新老混凝土一并捣实,结成整体。2、若施工间竭...
什么是
施工缝
?
答:
一、
施工缝
指的是在
混凝土
浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。二、施工缝留设原则:第一,底板、顶板不宜留...
什么是
施工缝
、伸缩缝和后浇带?
答:
1、
施工缝
是施工上用得,比如很大面积的
混凝土
不能一次浇完,所以前后浇得之间会有一个缝,需要做防水。施工缝一般很小,设计单位也不会进行设计,仅提供标准做法,一般由施工队提出,设计单位同意即可。2、伸缩缝是建筑各部分之间由于变形量不同而特意留出来的缝,以避免各部分之间的互相拉扯造成的变形...
施工缝
的设置和处理?
答:
(2)、
施工缝
一般应垂直于
结构
的纵轴线;(3)、施工缝应避开结构的薄弱环节;(4)、施工缝的设置应考虑施工简便易行。施工缝处理方法及注意事项 1、无防水要求的施工缝处理 部位:主要指中板梁、板、内墙和内柱施工缝。处理方法:旧
混凝土
接触处,彻底清除施工缝处残渣,并用压力水冲洗干净,充分湿润,...
混凝土施工缝
的控制与处理措施?
答:
一、严格控制
施工缝
的留置位置正确 由于商品
混凝土
抗拉强度低,仅为抗压强度的7%~14%(平均约为10%)最合理,因此施工缝宜留在
结构
受剪力较小且便于施工的部位。(1)施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对商品混凝土构件作出统一规定,例如,商品混凝土楼梯如果说留水平缝或...
什么是
混凝土施工缝
?留设位置怎样?继续浇筑混凝土时对施工缝有何要求...
答:
吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面。高度大于1m的钢筋
混凝土
梁的水平
施工缝
,应留在楼板底面下20~30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部;单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何位置处;对于有主次梁的楼板
结构
,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内。
装配式
混凝土
的
施工缝
是怎么做的?
答:
ηj——接缝受剪承载力增大系数,抗震等级为一、二级取1.2,抗震等级为三、四级取1.1。6.5.2 装配整体式
结构
中,节点及接缝处的纵向钢筋连接宜根据接头受力、
施工
工艺等要求选用机械连接、套筒灌浆连接、浆锚搭接连接、焊接连接、绑扎搭接连接等连接方式,并应符合国家现行有关标准的规定。
什么是
施工缝
,什么是后浇缝?
答:
一、施工后浇带的功能 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋
混凝土
收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部
结构施工
中的预留...
施工缝
留在
结构
哪里?
答:
一、
施工缝
(1)施工缝的位置应在
混凝土
浇筑之前确定,并宜留置在
结构
受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:1)柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;2)与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处,当板下有...