11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土试块评定方法标准规范
砂浆强度检验
评定标准
答:
砂浆强度检验
评定标准
如下:水泥砂浆分五个强度等级:M5、M7.5、M10、M15、M20。强度测定:《建筑砂浆基本性能试验
方法标准
》(JGJ/T70—2009)作出如下规定:砂浆的强度等级是以边长为70.7mm的
立方体试块
,按标准养护条件养护至28的抗压强度平均值而确定的。砂浆强度等级分为M5、M7.5、M10、M15、M20、...
混凝土试块
送检标签要注明哪些内容
答:
混凝土试块
送检注意事项 同条件养护试块:是指
砼试块
脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,逐日累计养护温度达到600℃.d正负不超过20℃,且龄期宜取14d以上。一般情况,温度取当天的平均温度,0℃不计入。(有新
规范
说正负40℃,以实验室要求为准)拆模试块:放置在浇筑结构...
冬季施工
试块
如何留置
答:
在
砼
温度降至0℃时(负温砼为温度降至防冻剂的规定温度以下时)试压,用以检查砼是否达到抗冻临界温度;(3)1组与构件在同条件下养护至14d后转入20℃
标准
条件下继续养护21d,在总龄期为35d时试压,得强度f14’+21。如果f14’+21≥f28,则可证明砼未遭冻害,可以将f28作为强度
评定
的依据。
只有一组
混凝土试块
,需要
评定
吗
答:
根据相关
规范
要求,
混凝土
的强度是需要
评定
的。有各个单个评定报告,还有一段时间的综合评定,这些都是工程施工建设的必要过程资料。其中混凝土强度的综合评定一般以时间段划分,可以吧一个月内施工的所有同等级同标号的统计到一起做综合评定。
C30
混凝土
49天抽心检测多少才算合格?
答:
《
混凝土
结构设计
规范
》规定:C30混凝土抗压强度标准值为20.1N/mm2,设计值为14.3N/mm2C30混凝土抗压强度标准值为16.7N/mm2,设计值为11.9N/mm2 满足《混凝土强度检验
评定标准
》(GB/T50107-2010)5.2非统计
方法评定
要求。混凝土强度检测结果达到设计强度136%,该
试块
合格。
怎么辨别商品
混凝土
的标号
答:
可以按照
混凝土
抗压极限强度来辨别混凝土标号。混凝土标号是指按
标准方法
制作、养护的边长为15cm 的
立方体标准
试件,在28d龄期用标准试验方法所测得的抗压极限强度,以kgf/ cm2 计。如500 号混凝土,其试件抗压极限强度为500 kgf/ cm2 。当采用非标准尺寸的试件时,应换算成标准试件的强度,换算系数...
混泥土试块
的制作和数量有什么要求和
规范
?
答:
当一次连续浇筑超过100m^3时,同一配合比的
混凝土
每200m^3,取样不得少于一次,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。每次取样应至少留置一组
标准
养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。不同的养护
方法
对混凝土性能有不同影响。常用的养护方法有自然养护、蒸汽养护、干湿热...
混凝土
拆模时强度要求
答:
但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/Mm的平方时方可拆除。至于具体的拆除时间与众多因素有关,这得具体情况具体对待,百笑狂生的回答你只能做为一个参考。一、承重的模板:详细时间规定见《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》第4.3.1条规定。 不同的构件需要达到的设计
混凝土立方体
抗压强度
标准
值的...
C20、C25、C30、C40
混凝土
的7天和28天抗压强度和破坏荷载是多少?.._百...
答:
根据《混凝土结构设计
规范
》(GB50010-2002),混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,
混凝土立方体
抗压强度标准值系指
标准方法
制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期用标准方法测得的具有95%保证率的抗压强度。钢筋混凝土结构用混凝土分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、...
C10、C15、C20、C25、C30、C40
混凝土
的7天和28天抗压强度分别是多少_百 ...
答:
达到70%——80%之间算合格。
砼
强度合格与否应以28天立方强度按GBJ107-87
标准评定
。7天强度无效。C20、C25、C30、C40
混凝土
的7天强度分别不低于:C15、C18.75、C22.5、C30。28天抗压强度分别不低:C20、C25、C30、C40。这样只算合格,到评定时还要根据所
试块
的强度来统计评定。