11问答网
所有问题
当前搜索:
满堂脚手架搭设规范要求
满堂脚手架搭设规范要求
答:
1、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上
。2、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。3、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。4、靠近坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。日常用脚手...
满堂架搭设规范
答:
满堂架搭设规范1、满堂式脚手架的门架跨度及间距,按实际荷载进行计算,其净间距不得大于1.2米
。2、满堂式脚手架的高宽比不得大于4,建筑高度不得高于30米。3、满堂式脚手架结构设计时,
应在门柱上安装支架和支架
,以实现门柱的直接承载。安装在门架竖杆上的支架必须具备足够的弯曲强度和刚性。4、满...
满堂脚手架搭设要求
有哪些?
答:
立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm
。搭设满堂式脚手架时,
脚手架的场地必须夯实、平整
,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。施工荷载、多层板、方木、水平杆、丝杠、立杆、基础或结构板面。
满堂脚手架搭设规范
答:
满堂脚手架的搭设规范:
1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150; 2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200
;3、
立杆上的对接扣件应交错布置
:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/...
满堂脚手架搭设规范要求
答:
满堂脚手架搭设规范要求
如下:1、满堂脚手架高度不能够超过36米,施工层不能超过1层。2、立杆接头要用扣件进行连接,水平杆长度不能小于3跨。3、在架体外周围以及内部的纵、横向每6到8米由底至顶设置剪刀撑。4、搭设高度在8米以下时,架顶部设置水平剪刀撑,高度在8米以上时,架体底部以及竖向间隔...
满堂脚手架搭设规范
和
要求
?
答:
一、外
脚手架
施工
规范
1、根据本工程的设计特点和现场条件,外脚手架采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m 。2、四层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑...
...安全技术
规范
》(JGJ130-2011)规定,
满堂脚手架搭设
高度不宜超过()m...
答:
【答案】:C 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ130-2011)规定:
满堂脚手架
的
搭设
高度不宜超过36m;满堂脚手架的高宽比不宜大于3;施工层不得超过1层。
满堂
支架
搭设规范
答:
1、
搭设满堂脚手架
应采用钢管或门架,并根据荷载、支撑高度、使用面积等进行结构、构造设计,编制专项施工方案,施工时严格按方案实施;2、满堂脚手架的纵横距不应大于2m,立杆底部应设置木型板及底座,禁止使用砖及脆性材料铺垫;架体距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。满堂脚手架中间...
满堂脚手架搭设
的安全技术?
答:
满堂脚手架
所使用材料和
搭设
方法同一般脚手架。⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排...
满堂
支架
搭设规范
答:
(5)
搭设
、拆除
满堂脚手架
时,施工操作层应铺设脚手板,工人应系安全带;(6)门架式满堂脚手架结构、构造设计,应根据荷载、支撑高度、使用面积等来确定;架体基础、门架承载力应按部颂JGJ128-2000
规范
规定进行
要求
和计算。可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200m。当超过200m时,一榀门架承载力设计值,...