答:
漏电开关可能是63A的那种型号,一般都是用作总开关兼
漏电保护
,当火线跟零线碰在一起短路,瞬间的电流值并
没有
达到60A,所以漏电开关不跳的。家庭正确安装应在漏电开关后面回装单极空气开关,用作过载,
短路保护
。漏电开关是利用漏电电流(或剩余电流)来控制
跳闸
,即在正常情况下,给电器提供零线和消防线...
漏电
流如此之大
为什么保护器不跳闸
,保护器是更换的全新的
答:
火线与零线相连是
短路
,不是漏电。
漏电保护器
是由一组空气开关和脱扣器组成的,如果线路漏电,脱扣器会动作使空气开关断开。如果线路电流过大或短路,空气开关也会自动断开。你的漏电保护器在线路短路的情况下
没有
断开可能有以下三种原因;1、漏电保护器的额定电流比较大。2、电线的线径比较小,即使短路电流也...
漏保不跳闸
怎么回事?
答:
漏电保护器没跳闸
,但是突然没电,主要有以下三种可能:1、进户线没有供电,表现为漏电保护器的电源端没有电压。这种情况是供电方问题,看看邻居是不是都没电,如果是,就耐心等待吧。2、漏电保护器电源端或负载端螺丝松动,造成接触不良。可以断电后,用绝缘螺丝刀紧固一下压线螺丝,然后再合闸供电。3...
为什么漏电
开关
不跳闸
?
答:
了,导致电线烧断电表烧坏。然而
漏电保护器
却
没有跳闸
!这是
为什么
呢?漏电保护器图片 出现这样的情况肯定因为:1、漏电保护器本身选择不当。2、漏电保护器已经早已损坏,失去了保护作用。3、因为,连接电线的电源线能够承载的最大电流,远远小于漏电保护器的跳闸电流,所以在线路...
电线连电了线都烧断了
为什么漏电保护器不
自动
跳闸
?
答:
短路
时
漏电保护
开关是不会
跳闸
的,空气开关才会跳闸,有漏电故障时漏电保护开关才会跳闸
发生
短路
现象
漏电保护器
会
跳闸
吗?
答:
很专业的回答你的提问:1·如果一个人同时触到零线与火线漏电开关不一定会
跳闸
,如果人体与大地绝缘了是绝对不会跳闸的,因为火线与零线直接通过人体形成回路了,电路中的零序电流
没有
被打破(还是为0),一般
漏电保护器
都是根据电路的零序电流来设计的。2·如果一个人同时触到零线与火线,...
公牛
漏电保护
开关
为什么
火线和零线碰在一起有火花 漏电保护开关就是不...
答:
漏电保护
开关是有漏电才会
跳闸
,零线与火线
短路
要达到开关的电流才会跳闸的
火线和零线碰到一起
为什么漏电保护器不跳闸
?
答:
因为火线电流和零线电流相等,漏保是
不跳闸
的。只有火线和零线电流不相等才跳闸。
漏电
时电流通过地线流向大地,火线与零线电流不等,
漏保跳闸
。
为什么
63A
漏电保护器没有跳闸
呢?
答:
首先,需要明确的是,63A和100A漏电保护器是用来保护电路安全的电器,是与家庭用电量大小无关的。因此,如果63A漏电保护器跳闸,说明电路中存在漏电或
短路
故障,导致电流超过保护器额定值,保护器自动切断电源,起到保护作用。至于
为什么
100A
漏电保护器没有跳闸
,可能存在以下几种原因:1.保护器灵敏度不同...