答:
短路在任何情况下都是不允许的,正常情况下是不会出现的,也就是说是不常见的。如果是用1.5伏的干电池作试验,一般不会出现什么问题,至多是电池报废。家庭中如果出现短路现象,要看家里的保护器质量如何,如果
漏电保护器
比较灵敏,一般会出现跳闸,危害关不会太大。如果漏电保护器不灵敏或没有漏电...
带
漏电保护
的空气开关只接
火线
,不接
零线
,零线接在配电箱的零线排上...
答:
你好,
漏电保护器
的接线,如果电源侧不接
零线
,是没有漏电保护功能的,只能当空气开关使用。如果是漏电保护器负荷侧不接零线,零线接在其它回路上,会导致漏电保护器跳闸,不能正常工作。
用万用表怎样区分
零线火线
地线
答:
凡是能够让万用表发出蜂鸣声的,都是
零线
。2 对地电压法 方法:分别测量几根待测线和墙壁(有已知的地线或地排当然更好)之间的电压,所得电压称为“对地电压”。对地电压为220V左右的,就是
火线
;对地电压为0的,就是地线;对地电压不为0,但依旧很低的(通常不超过24V),就是零线。
配电箱有三相四线
漏电保护器
,电源线是三相
火线
和一根地线,设备是三相饮 ...
答:
如果
零线
不经
漏电保护器
而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线不经过保护器的话也会...
电表下方
漏电保护器
上可以只接
火线
吗?
答:
不可以。
漏电保护器
只接
火线
不能检测漏电,也不能工作(合不上闸)。
如何判断空气开关上哪边是
火线和零线
答:
不接开关上的;如果是单相
漏电保护
空开,上面为一火一零,一般排列是左零右火。一般情况下,空开的进线端用LINE表示,负载端用LODE表示,如果是单相开关,并且是控制灯具和面板开关的,空开上面接
火线
,下面接
零线
,这样保护人身和设备的安全,这是因为空开跳闸之后能切断火线。
火线零线
都有电怎么回事呀
答:
也就是出现了电压,一般也都超过了正常的电压。零线有电怎么回事1、如果
零线火线
都带电,那么就说明是因为断零造成的。2、如果家里的电器都可以正常的使用,
零线跟火线
全部带电,那么就是因为变压器三相不平衡。3、如果断电后零线火线全部带电,那么就是因为
漏电保护器
错误接线导致的。
火线
没接,
零线
一接就跳闸怎么回事
答:
1,火线没接,零线一接就跳闸的原因是
零线漏电
。也就是说你上面使用的是
漏保
。2,使用漏保的情况下必须
零线和火线
都经过漏保。3,使用漏保的情况下只有零线或者火线经过漏保的情况下都会造成漏保动作,漏保的作用就是当剩余动作电流大于漏保额定值的时候起跳闸
保护
。
为什么高层配电柜中的三相
火线和零线
到要穿过一个互感器,零线不穿会...
答:
这个互感器称为零序电流互感器。首先你要明白什么叫零序电流:在三相四线电路中,三相
火线和零线
电流的相量和正常时应等于零,即Ia+Ib+Ic+In=0;当电路中发生触电或
漏电
故障时,回路中有漏电电流流过,这时电流相量和不等零,其相量和为Ia+Ib+Ic+In≠0,出现漏电电流,那么这个漏电电流称之为零序...
漏电
开关没有标明
火线和零线
,应怎么分辨?如果两者对调会有什么问题...
答:
漏电保护
断路器(单相)分为两种,2P跟1P。零火线接法2P断路器面对断路器左零右火蓝色
零线
。1P断路器(
漏保
)断路器接火线,蓝色零线在右边因为漏保内部是直通。图为1p断路
器火线
在左边