11问答网
所有问题
当前搜索:
漏电开关漏电电流参数
一、二、三级配电
漏电保护器
动作
电流
是多少?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:
总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS
,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设...
漏电保护器
的额定漏电动作
电流
是多少
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电开关
的漏电动作
电流
是多少?
答:
漏电断路器上的额定剩余动作电流是指漏电电流跳闸的设定值,
动作电流30ma是指电流达到30毫安时就会跳闸,动作电流50ma是指电流达到50毫安时就会跳闸
,所以设定值较高时电流的工作范围会更大一点。设置的小就会更安全,但是容易跳闸。额定剩余动作电流是制造厂对剩余电流动作保护装置规定的剩余动作电流值,在该...
漏电保护器
的额定
电流
是多少?
答:
漏电保护器一般220v的额定18A起,380V的额定20A起。单相KWX4.5A,三相KWX2A
。市场上常见的家用漏电保护器额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度...
漏电
动作
电流
为多少的漏电保护
开关
答:
通常情况下,
漏电保护开关的动作电流从10mA到300mA不等
,这取决于设备的额定电流和工作电压。动作电流越低,该开关的灵敏度就越高,对于保护人员和电器设备来说也越安全。因此,在选择漏电保护开关时,必须选择合适的动作电流范围,以确保它能够及时地检测到漏电故障。2. 漏电保护开关的动作电流与安全有关...
漏电保护器
的各个
参数
是什么意思?
答:
型号
漏电保护器
为例,各个
参数
的意思如下:1、220V~:额定电压是220伏特。2、50Hz:额定频率是50赫兹。3、GB16917:执行标准为《GB/T 16917 家用和类似用途的带过
电流
保护的剩余 电流动作断路器(RCBO)》。4、4000A:短路分断能力为4000安。5、lΔn=30mA:漏电起跳最小电流为30毫安。
家庭电路的
漏电开关
,
漏电电流
达到多少就会跳闸
答:
回答:家用
漏电保护器
,选择漏电动作
电流
为30ma的,漏电动作时间小于等于0.1s,是完全可以起到保护作用的。 这个
参数
是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。
漏电开关
动作
电流
是多少
答:
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。总配电箱中
漏电保护器
的额定漏电动作
电流
应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热...
漏电开关
如何看
参数
答:
漏电开关
一般是C型和D型用得多,
参数
看c和d后面的数字,比如C32,那它的额定电流就是32A,如果使用中正常工作电流超过32A就会跳闸(瞬间动作电流是超过额定电流的10倍。D型是20倍,一般 是动力设备用),另外
漏电电流
是超过30mA就会跳闸。漏电开关的保护参数是已经设计好了的,与工作电流无关。工作电流...
漏电保护器
主要有哪些
参数
?
答:
一、"
漏电保护器
"主要动作性能
参数
有:额定漏电动作
电流
、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。1、额定漏电动作电流:在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。2、额定漏电动作时间:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
漏电开关的漏电值参数和时间
漏电保护器参数说明
CHNT空开型号说明
漏电保护器开关参数
漏电开关漏电电流参数lcs是多少
漏电开关漏电电流规范
工地漏电开关参数
漏电开关型号及用途
漏电开关参数含义详解