11问答网
所有问题
当前搜索:
潜热负荷与湿负荷的关系
怎么由显热
负荷和湿负荷
求热湿比?
答:
查表,房间类型、室内空调设计温度。
余热量与余湿量
答:
房间余热量就是房间内的冷
负荷
(不包括新风负荷),余湿是指房间内的散湿量(算的精细的话也包括新风渗透的湿量,注意!不是新风送入的湿量。)需冷量等于房间冷负荷加新风冷负荷。
精密空调是什么意思?
答:
热负荷变化,应用于图书馆、档案馆、印钞厂等。通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除
潜热负荷
,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热
湿负荷
(仅占总
负荷的
5%)。
请问空气水和空调水有啥不一样?
答:
区别 1、差异:用于承受室内荷载的不同类型的介质 整个空气系统是一个完全由空气组成的系统,以承受房间的冷、热
和湿负荷
。空气-水系统是空气和水共同承担室内冷、热、
湿负荷的
系统。2、不同的工作方法 整个空气系统向房间输送冷热空气,提供显热、
潜热
和热量。中央空调室内的空气处理器完成冷却和除湿。
新风冷
负荷
如何计算?
答:
新风
负荷的
计算 夏季空调新风冷负荷 式中:Qc.o—夏季新风冷负荷,kW;Mo —新风量,kg/s;ho —室外空气焓值,kJ/kg;hR —室内空气焓值,kJ/kg 冬季空调新风热负荷 式中:Qh.o—空调新风热负荷,kW;to—冬季空调室外空气计算温度,℃;cp—空气的定压比热,kJ/(kg·℃);tR—冬季空调室内空气...
怎样根据换热器参数计算热
负荷
答:
按照公式Qj=αAjKj(tR-tow)进行计算。基本耗热量Qj=αAjKj(tR-tow),其中Qj的j部分围护结构的基本耗热量;Aj的j部分围护结构的表面积;Kj的j部分围护结构的传热系数;tR为冬季室内计算温度;tow为采暖室外计算温度;α为围护结构的温差修正系数。传热设备的热量平衡方程式为Q1+Q2+Q3=Q4+Q5+Q6,式...
空调的热
负荷
计算公式
答:
1,通过围护结构传入室内的热量 2,透过外窗的太阳辐射热量 3,人体散热量 4,照明散热量 5,设备、器具、管道等等热源的散热量 6,食物或其它物料的散热量 7,空气渗透带入室内的热量 8,各种散湿过程产生的
潜热
量。除了冷负荷,还有
湿负荷
,我就不一一说了。如果你只是配空调而不是专业设计师的...
全空气系统和空气水系统的异同点?
答:
一、区别:(一)负担室内负荷所用的介质种类不同 1、全空气系统是完全由空气来承担房间冷热
湿负荷的
系统。2、空气——水系统是由空气和水共同承担室内冷、热湿负荷的系统。(二)工作方式不同 1、全空气系统向房间输送冷热空气,来提供显热,
潜热
冷量和热量。冷却、去湿处理空气集中空调机房内空气处理...
锅炉
负荷
波动对水汽质量
有什么
影响?
答:
根据锅炉的运行方式、参数可分为三个阶段;第一启动及低
负荷
运行阶段,第二亚临界直流炉运行阶段,第三超临界直流炉运行阶段。每个阶段的调节方法和侧重点有所不同。1 第一阶段:锅炉启动及低负荷运行阶段不同容量的锅炉其转干态直流运行的最低负荷有所不同,一般在25%~35% BMCR 之间,在湿态情况下,其运行方式与...
关于风机盘管加新风系统的下列表述中,哪几项是正确的?( )
答:
新风处理到室内等温线,风机盘管要承担全部室内
湿负荷
、部分新风湿负荷、全部室内显热冷负荷及部分新风冷负荷。新风处理到室内等湿线,新风承担新风冷负荷、部分室内显热冷
负荷和
全部潜热冷负荷;风机盘管承担部分室内显热冷负荷。新风处理到小于室内等温线,风机盘管要承担部分室内显热冷负荷、全部室内
潜热负
...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤