11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感与送风口的距离
烟感
报警器安装标准
答:
4. 报警器应远离空调
送风口
,水平距离不应小于1.5米,以防止空调气流影响烟雾探测。5. 在走廊顶部应居中安装报警器,以覆盖最大范围的潜在烟雾区域。6. 报警器与墙面端
的距离
不应超过预定的安装间距的一半,以确保探测范围的均匀性。7. 如果
烟感
报警器需要倾斜安装,其倾斜角度不应超过45度,以免影响...
消防
烟感和
空调出
风口的距离
法规
答:
3.4 火灾探测器安装 3.4.1 点型
感烟
、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调
送风口
最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;4 在宽度...
烟感
器一般是多少
距离
装一个
答:
烟感
、温感探测器安装装间距:烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m。探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调
送风口
边的...
消防弱电
烟感
离回
风口多远
答:
《火灾自动报警系统设计规范》要求,点型探测器至空调
送风口
边的水平
距离
不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。所以,没有明确规定距离回
风口的
尺寸,那么可以理解为只要不影响管道清理维修,
烟感
周边建筑结构满足烟感的基本设置要求,就行了。
室内防火规范里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调
送风口
边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口。3、探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
烟感
距开水器
的距离
不应小于1.5m。
烟感
探测器距灯的间距是多少?
答:
烟感
探测器距灯的间距是0.5m。1、探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m;2、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;3、探测器至空调
送风口
边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的...
谁知道
烟感
探测器与喷淋头之间间距是多少?
答:
1
烟感
探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m。4探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。5探测器至空调
送风口
边的水平距离,不应小于1.5m...
为什么消防
烟感
吹有烟不会长亮灯?
答:
烟感
正常工作状态是一闪一闪的,如果接收到烟信号,烟感会长亮 烟感的指示灯正常是不会保持常亮状态的, 烟感要是探测到烟雾,烟雾指示灯才会常亮并反馈信息到消防主机,平 常烟感指示灯的状态是每隔30-60S一闪 按照规定的,消防烟感等探测器距离灯具的距离不小于200mm, 距离
送风口的距离
不小于800mm...
消防喷淋点位
距离烟感
风口的
最大最小距离是多少
答:
距
烟感
大于300mm,
距离
封口大于500mm,没有最大距离限制,但要保证设置位置符合设计规范,喷头之间最大间距3.6M
烟感与
灯具
的距离
,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求
答:
6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁
的距离
小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。6.2.8 点型探测器至空调
送风口
边的水平距离不应...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感探测器安装规范GB
烟感与风口间距为多少
烟感探测器不能装在空调出口
烟感安装距离
消防烟感安装规范标准
烟感的距离规范
烟感与梁的距离规范
烟感距梁边距离
通风管道离烟感距离