11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感声光报警器
烟雾
报警器
红灯一直亮是怎么回事?
答:
也可能是故障提示,部分
报警器
的灰尘过多导致迷宫内红外线被反射引起假报警 烟雾报警器,又叫火灾烟雾报警器,是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,由总线供电,总线上可以连接有多个,与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,报警时现场无声音,主机有
声光
提示,这类
感烟报警装置
一般称之为感烟...
清吧超过多少平方²需要安装喷淋消防
烟感
器和
声光报警器
?_百度...
答:
300平米及以上的需要设置。公共人员聚集娱乐场所面积超过300平米及以上的就需要设置自动
报警
系统和自动喷淋系统。
请问,按下手报
烟感报警
为什么
声光报警器
不响不亮。
答:
把主机开到自动状态就行了!
消防
报警
系统里面 从
烟感
接的信号线到
声光警报器
再到手报 它们是共一根...
答:
你的描述不是很准确。
烟感
和手报在系统里触发装置,
声光报警器
属于报警输出装置。系统接线应该是烟感和手报分别接入报警主机的不同防区里面,声光报警器接入报警主机的报警输出端口。这样说你九该明白需不需要共一根管了吧。希望我的回答对你有所帮助。
消防
烟感
和光感进水会
报警
么
答:
消防
感烟
探测器现在都是采用的光电感烟,和
声光报警器
、温感等设备一旦进水,设备回路会出现短路,在短路状态下,主机出现故障报警 ,时间一旦超过10min及以上,就会烧毁设备,发现时应立即隔离相关回路并切断相关回路的线路,以免时间过长导致主机回路板烧毁 ...
北大青鸟消防电子编码器如何编写
烟感
,手
报警器
,
声光
警器编址
答:
把需要编码的设备连到编码器上,编码器线上面有两个夹子,夹到
烟感
或手报、
声光
的L1、L2端子上,然后打开编码器选择“写”,输入要写入的地址,然后按右上角的开关键就可以编码。在北大青鸟消防器材中,JBF-FA-C编码器主要应用于北大青鸟环宇消防公司生产的可进行电子编码的各类探测器及模块,如在JBF...
消防系统中,
烟感
探头报火警信号,会联动现场哪些设备?
答:
联动设备有:
声光
、警铃、排烟防烟、电梯、强切、卷帘门等。烟雾探测器作为日常
报警
的常见设备,目前已经从单一的烟雾报警延伸到电气火灾监控探测器、感温火灾探测器及火灾温度探测器等产品,如果按布线方式来区分,则分为无线火灾烟雾探测器和有线烟雾探测器等,不管是哪一种探测器,对日常的火灾防范都起...
在厕所抽烟,烟雾
报警器
会响吗?
答:
烟雾
报警器
别称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、
烟雾感应器
等。由总线供电,总线上可以连接有多个,与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,报警时现场无声音,主机有
声光
提示,这类
感烟报警装置
一般称之为感烟探测器。感烟探测器分带地址编码的、不带地址编码的。从内在原理来说,烟雾报警器就是通过...
消防弱电:
烟感
,手报,
声光
,消火栓能不能走一根20管子里走?
答:
能的。
烟感
,手报,
声光报警器
和消火栓都需要信号线,声光报警器的24伏电源线也可以一起共管敷设。就是手报的电话插孔电话线单独管路敷设,如果采用两总线的除了手报电话插孔的单独管路线路,其他的都是信号线,所以可以用一根管敷设。
消防
声光报警
的原因
答:
消防
声光报警
的原因是因为有二个或者二个以上的报警点感知到火灾的危险,继而引发的声光报警。