11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感线用什么线接
消防各种设备怎样穿线
答:
温感、
烟感
:穿红蓝 RVS1.5双绞线 1根单独与消防控制中心主机连接 广播:穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接 手报 :(不带电话插孔)人防部分 穿红蓝RVS1.5双绞线 1根与探头
线连接
(带电话插孔)非人防部分 ...
消防电话;消防按钮;声光报警;
烟感
分别
用什么
颜色的线
答:
在设计规范中对火灾探测器的传输线路提出宜选择不同颜色的绝缘导线,正极线“+”应为红色,负极线“-”应为蓝色 同一工程中相同用途的绝缘导线颜色应一致,
接线
端子应有标号。
消防的
烟感线
怎么接 也可以说一边一根管中间是线盒下来两根线怎么接
答:
消防
烟感接线
和插座线一样,从一端来线,另一端出线,中间相同线色的接在一起接在烟感底座上,烟感的线不分正负极的,随便接,就是4根线头,2种颜色的接在一个接线端子上,共2个接线端子接好就可以了
烟感
与主机在一根双绞线上是怎样勾通的?
答:
烟感
与主机在一根双绞线上是怎样勾通的,首先要将一根双线
接接
上,通往电流,然后烟恶与主机平行交接,
连接
上一根双管线,这样就可以勾通。
消防箱报警要
接什么
模块?
烟感
要接什么模块?广播要接什么模块?声光报警...
答:
消防箱报警不接模块,
烟感线
路要求接隔离模块保护线路,广播有广播模块,没有就用控制模块(输入输出模块);声光报警不带信号线的用控制模块来控制,带信号线的不用模块。还有提问麻烦把设备厂家说一下,各家产品有点小区别,知道厂家好针对性回答。
有关消防的问题,端子箱中
接线
怎么接,
答:
请见如下回复:1.智能
烟感
(带地址)线为回路总线,模块等智能设备都并联在总线上。模块带的烟感为非智能,线路出口是模块。2.端子箱应根据配线图纸,信号
线接
到探测器和模块回路中;电话线直
接接
到就地电话进线;广播线进线通过模块常开接点的公共点,常开点接到就地广播设备上。3.启泵线为高压线...
消防
烟感线
应该怎么布线?
答:
11.2.6 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。11.2.7 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。11.2.8 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“十”线应为红色,负极“一”线应为...
消防
烟感
穿
什么线
型号
答:
常用的是ZR-RVS2*1.5的阻燃对绞两芯电缆
消防
烟感
.手报.声光报警只接一组信号线吗
答:
烟感
、手报、声光都需要
连接
信号线,另外声光启动的时候还需要电源驱动,所以声光还需要两根电源线
消防弱电
烟感
,信号阀,水流指示器,湿式报警阀,压力触点,他们布线分别...
答:
烟感
只要一对信号总线,信号蝶阀和水流指示器用输入模块,也只要接到接到信号总线,输入模块不需要另接24v电源。湿式报警阀要
接线
的是压力开关,压力开关有两对线,一对通过输入模块接信号总线。另一对放专线到喷淋泵控制柜,类似于消火栓直接起泵按钮功能。