11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道严密性试验压力是
供热管道及
燃气管道
的
严密性试验
为什么要在回填土之后进行?
答:
严密性试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
燃气管道严密性试验
怎么计算
答:
根据
管道压力
确定,市政中压管道及低压管道参考《城镇燃气输配工程施工及验收规范》第12章、室内
燃气管道
参考《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》第8章、长输高压参考《油气长输管道工程施工及验收规范》或《输
气管线
设计规范》
求混凝土路面
燃气管道
工程施工方案。
答:
5) 管材管件壁厚用精确度为0.02mm的游标卡尺检测;土方材料长度用普通卷尺测量;
燃气管道
强度试验压力为0.60Mpa,
严密性试验压力为
0.46Mpa,试验介质的 温度不超过40摄氏度;焊缝用焊接检验尺进行外观检测,用X射线进行内部质量检测。九、 材料计划依据设计图纸制定工程主要材料计划表:材料计划表十、 主要机械设备计划:主要...
水管安装的要点
答:
1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;
严密性试验压力
=公称压力*1.12.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。3.
管道
上的冲压弯头外径应=弯道外径 普通冲压弯头 焊接钢管...
煤气
改造收费标准
答:
地上建筑高度等于大于20米的高层住宅按建筑面积30元/平方米收取预埋费,最高每户不超过3500元。经济适用房、廉租房等保障性新建成套住宅,按建筑面积26元/平方米收取,最高每户不超过2800元。对已投入使用但未通气的居民住宅,
管道燃气
经营企业可向居民用户收取管道燃气设施改造费,每套2200元。
高层住宅
燃气管道
设计及施工技术关键?
答:
1.2应对附加
压力
的影响。高层住宅
燃气管道
的压力能否控制在有效的范围内,关系到燃气燃烧的稳定性,可能会引发脱火、回火问题,加大了燃气管道安全事故的发生率。为了避免这类事故的发生,要在高层住宅燃气管道设计中重视附加压力方面的设计。第一,结合高层住宅管线的设置情况及用户的规模,分析燃气管道管线的...
水管漏水检测要怎么操作?
答:
1) 强度试验(试验时间1h):压力表应安装得
管道
系统的最低点,加压泵宜设得压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至
试验压力
,然后每隔10分重新加压到试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,要求压差不得大于0.06MPa. 2)
严密性试验
(...
燃气
表安装方法 史上最详尽指南
答:
(一)燃气表的安装 在室内
燃气管道
均已固定,管道系统
严密性试验
合格后,即可进行室内燃气表的安装,同时安装表后支管。 1.燃气表必须有出厂合格证,距出厂校验日期或重新校验日期不超过半年,且无任何明显损伤方可安装。 2.燃气表安装位置应符合以下要求: (1)燃气表宜安装在室温不低于5℃的干燥、通风良好又便于查表和...
燃气管道
的气密
性试验
持续时间一般不少于( )。
答:
【答案】:C 本题考查的是
燃气管道严密性试验
。稳压的持续时间应为24h。教材P243。
燃气管道严密性试验
记录怎样填写
答:
燃气管道严密性试验
记录怎样填写?燃气管道严密性试验记录通常是分段进行,每小时记录一次。记录内容主要是:
管道压力
、室外温度、湿度的监测值。连续监测至少24小时。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉