功能
试验
记录试验表
答:
(6)
燃气管道强度试验
及严密性试验(试验表41~46)强度试验,实验时先缓慢将压力升至试验压力的1/3,稳压15min,再将压力升至试验压力的2/3,再稳压15min,然后将压力升至试验压力,稳压1h。1h内无降压。刷漏检查无渗漏为合格。严密性试验,要准确测定试验时的大气压及地温(代表管内气体温度),...
寻一款燃气压力检测上用的手持压力记录仪,可以做
燃气管道
严密性...
答:
北京吉鹏科技有限公司的MP56电子压力记录仪可以完成严密性检测功能。可以替代传统的U型管压力计。MP56是一款便携式手持压力记录仪。内置压力传感器,专门为现场测试压力及定期压力检测记录设计的。存储的历史数据可通过USB端口读取到计算机,通过上位软件进行后期数据管理。带有显示窗口,可现场查看实时压力数值。
求混凝土路面
燃气管道
工程施工方案。
答:
5) 管材管件壁厚用精确度为0.02mm的游标卡尺检测;土方材料长度用普通卷尺测量;
燃气管道强度试验
压力为0.60Mpa,严密性试验压力为0.46Mpa,试验介质的 温度不超过40摄氏度;焊缝用焊接检验尺进行外观检测,用X射线进行内部质量检测。九、 材料计划依据设计图纸制定工程主要材料计划表:材料计划表十、 主要机械设备计划:主要...
水电验收标准规范标准
答:
2、煤气管道 (1)压力试验 压力试验就是利用空气压缩机向
燃气管道
充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分为
强度试验
和气密性试验。(2)强度试验 强度试验就是用较高的空气压力来检验管道接口(也包括管材)的致密性,试验压力视管道输气压力级制及管道材质而定,...
燃气管道
施工方案
答:
运到现场阀门还应作
强度试验
和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.1.5 胶管应采用耐油纯胶管。 2.1.6 气表:居民家庭一般用皮膜家用煤气表。这种表可分为四种类型:人工煤气表、天然煤气表、液化石油气表和适合于上述三种
燃气
的通用表。安装时应分清楚类型。工业及公共建筑用气计量采用罗茨表,它的优点是体积小...
谁有关于长输
管道
施工方面的方案
答:
5)管材管件壁厚用精确度为0.02mm的游标卡尺检测;土方材料长度用普通卷尺测量;
燃气管道强度试验
压力为0.60Mpa,严密性试验压力为0.46Mpa,试验介质的 温度不超过40摄氏度;焊缝用焊接检验尺进行外观检测,用X射线进行内部质量检测。九、材料计划 依据设计图纸制定工程主要材料计划表:材 料 计 划 表 ...
市政工程功能性
试验
记录表格??
答:
(6)
燃气管道强度试验
及严密性试验(试验表41~46)强度试验,实验时先缓慢将压力升至试验压力的1/3,稳压15min,再将压力升至试验压力的2/3,再稳压15min,然后将压力升至试验压力,稳压1h。1h内无降压。刷漏检查无渗漏为合格。严密性试验,要准确测定试验时的大气压及地温(代表管内气体温度),...
天然气
管道
施工规范哪有?
答:
5.1.6
管道
安装时,管沟内积水应抽净,每次收工时,敞口管端应临时封堵。 5.1.7不得使用金属材料直接捆扎和吊运管道,管道下沟时应防止划伤、扭曲和强力拉伸。5.1.8对穿越公路、河流及城市主要道路,应减少接口,且穿越前对连接好的管段进行
强度试验
和严密性试验。5.1.9管材、管件从生产到使用...
预制直埋PE-RT保温管在施工安装中需要遵循哪些规定
答:
6.接口保温应符合 CJJ/T81-1998《城镇直埋供热
管道
技术规程》的规定 三、工作管道接头的检验 1.管道接头连接完成后,放置 24 小时,应依次进行管道吹扫、
强度试验
和密性试验。当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。如果试验后进行修补或增添管道元件,则受影响的管道应重新进行试验。2.试验时,应对每...
天然气
管道
为什么用PE80不用PE100?
答:
理论上讲,PE管与PE管之间都可以热熔焊接或电熔焊接,但是,不同级别(PE80 PE100)不同牌号的PE管,由于熔体质量流动速率(MFR)不同,焊接所需时间不同。大量
试验
表明:MFR之差小于0.5g/10min,都能获得较好得焊接;当MFR之差大于0.5g/10min,要调整焊接时间和焊接工艺,才能获得良好焊接。CJJ63-...