HGJ229—91工业设备
管道
防腐检验验收规范
答:
HG20225与GB50235基本相同 CJJ 33-89规定 1)
燃气管道强度试验压力
应为设计压力的1.5倍,钢管不得低于0.3MPa;铸铁管不得低于0.05MPa; 2)调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍; 8.4.2密封试验 c. 应作泄漏性试验的管道范围 GB50235:输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道 SH3501:按...
水管安装的要点
答:
3. 按结构分:火
管
、水管、水火管混合4. 按燃料分:燃煤、燃油、
燃气
5. 按燃烧方式分:手烧和机械6. 按整装方式分:快装、组装、散装(二)型号表示方法第三章 规范(一)给排水及采暖1..阀门安装前应作
强度
性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性
试验压力
=公称压力*1.5;...
求混凝土路面
燃气管道
工程施工方案。
答:
5) 管材管件壁厚用精确度为0.02mm的游标卡尺检测;土方材料长度用普通卷尺测量;
燃气管道强度试验压力为
0.60Mpa,严密性试验压力为0.46Mpa,试验介质的 温度不超过40摄氏度;焊缝用焊接检验尺进行外观检测,用X射线进行内部质量检测。九、 材料计划依据设计图纸制定工程主要材料计划表:材料计划表十、 主要机械设备计划:主要...
室内
燃气管道
安装工艺标准是什么
答:
室内
燃气管道
安装要求 1范围 本工艺标准适用于工作
压力
不大于0.005MPa的室内低压
煤气管道
和及器具安装工程。2施工准备 2.1材料要求:2.1.1燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标 准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。2.1.2镀锌碳素钢及管件...
管道
气压
试验
怎么叫不泄露
答:
管道
气压试验不泄露的标准是
管网
按照设计的的
试验压力
,达到试验压力后稳压30分钟,目测无泄漏(压降不大于0.05MPa为合格),然后降至工作压力,稳压24小时无泄漏为严密性合格。气压试验的目的:⒈在于全面综合检验产品的整体
强度
,是对选材,设计计算,结构以及制造质量的综合性检查。⒉通过短时超压,有可能减缓...
供热管道及
燃气管道
的严密性
试验
为什么要在回填土之后进行?
答:
严密性试验在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-
强度试验
-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
水电验收标准规范标准
答:
2、
煤气管道
(1)压力
试验 压力
试验就是利用空气压缩机向
燃气管道
充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分
为强度试验
和气密性试验。(2)强度试验 强度试验就是用较高的空气压力来检验管道接口(也包括管材)的致密性,
试验压力
视管道输
气压力
级制及管道材质而定,...
...压力一般
为多少
?高、中、低压怎么划分,和
燃气压力
一样吗?
答:
长达4843km的西气东输二线干线管道全部采用了直径为1219mm的X80钢级管道钢,将输
气压力
提高到12Mpa。一般来说,X80钢为铁素体和贝氏体双相组织,X100管道钢为贝氏体组织,X120管道钢为超低碳贝氏体和马氏体。对于
天然气管道
的管材来说,
强度
、韧性和可焊性是三项最基本的质量控制指标 ...
燃气管道强度试验
和严密性试验有什么区别
答:
管道强度
实验是第一次看压,也就是把管道装好后用空压机打压测试管道焊接强度,这是强度实验,隔一天后第二次看
压力
,如果压力没降低,说明焊缝强度达标,严密性达标
燃气管道
做
强度试验
时,为什么常用干燥的压缩空气而不用水做试压介质...
答:
水的密度远远大于气体 在由一点高度的
管道
中 底部管子所受的
压力
不只有压缩所产生的压力 还有重力所产力的压力 而实际中 气体密度较小可以忽略重力所产生的压力 因此不适宜用水