11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气锅炉风门怎么调节
燃烧器的常见故障及排除方法
答:
(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (1)
调整
气压,清理滤网,增加到燃烧器需要流量 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (2)重新调整风燃比 (3)风量太大,出现白
气
(3)重新调整风燃比 5、冒白烟 (1)风量太大 (1)调小
风门
(2)空气溼度太大 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)排烟温度较低 (3)采取...
采暖炉烟筒下面的开关有什么作用呢?
答:
炉子烟筒下边开关是烟道气门关闭。可以根据需要
调整
开度,柴炉的靠近烟管的阀门是调整烟囱拔风的。开大了热量直接进入烟囱,浪费燃料,开小了灶门处会倒烟。开到灶门处正好没有烟出来最合适,关闭
风门
,这将有效阻止冷空气进入并侵入到你所在的区域空间内。炉子烟筒下边开关用法 采暖炉装烟筒处下方有个...
15吨
天然气锅炉
操作规程
答:
2.
锅炉
及安全附件应检验合格,并在有效期内。3.锅炉运行前应具备的条件和检查项目:①检查
天然气
压力是否正常,天然气过滤是否正常通气,燃烧时油泵及过滤器应能正常过油,打开天然气供气阀门燃油时应打开供油阀门;②检查水泵是否正常,并打开给水系统各部位阀门、
风门
,手动位置时烟道应在打开的位置,应将...
燃气锅炉
靠燃烧的烟管烧黑正常吗?
答:
属于正常现象,可适当
调整
一下
燃气
的
风门
,使燃气完全燃烧干净。
山蒲
燃气锅炉
安全停炉有哪些?
答:
⑦关闭送、引风机入口
调风门
、关闭烟道闸板,关闭炉体上各检查门、炉门,4—6小时内不得开启,以免锅炉急剧冷却。之后可以开启风、烟门,但不得打开炉体检查门及炉门。⑧在确认
燃气锅炉
出水温度低于50℃后,停运热网循环泵及其冷却水。⑨关闭锅炉进口阀门,再关闭锅炉出口阀门,打开再循环阀门及锅筒排汽...
锅炉
排烟温度高
如何
处理?
答:
2、降低一次风率:一次风率降低10%,排烟温度会降低10℃。尽量降低排粉机(一次风机)出口总风压,能保证磨煤机出力及一次风管的风速20m/s即可。3、控制磨煤机入口负压:控制磨煤机入口负压-400pa以上,可以通过开启制粉系统再循环
风门
来实现,同时又能够降低制粉系统中干燥剂总量,降低一次风率,同时...
120平方房子,
燃气锅炉
突然这几天每天烧20多方气,是什么原因
答:
120平方房子
燃气锅炉
天然气用量突然增大有可能是
燃气调节
阀自动调节失灵。伐门开大这时应立即将自动调节改手动调节,待修复,也可以检查一下看看管道是否有漏气的现象。燃气燃烧器构造 送风系统,送风系统的功能在于向燃烧室里送入一定风速和风量的空气,其主要部件有壳体,风机马达,风机叶轮,风枪火管,...
燃气锅炉
熄火
答:
单只燃烧器熄火只须封锁该燃烧器的燃料供应阀门,关小燃烧器的
风门
,查明并排除故障后再按点火程序重新点火。锅炉熄火的预防:
燃气锅炉
运行中要严密监督供气压力的变化,及时处理供气压力泛起的异常情况,保证供气压力处于正常范围。要常常了解、检修燃气的成分,当燃气成分变化较大时,对锅炉运行采取必要的
调
...
燃气锅炉
燃烧器机电机启动运转十秒后停机啥原因
答:
但点不着火 (1)燃烧器未接地 (1)电路中接入地线 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (2)换新 (3)气压不稳定 (3)
调整
气压至规定值 (4)风量太大 (4)减小配风,减小
风门
开度 3、点不着火,气压正常,电有不打火 (1)点火变压器烧坏 (1)换新 (2)高压线损坏或脱落 (2)重新安装或换新 (3...
燃气锅炉
运行的燃烧事故原因分析及应对措施?
答:
文章分析电厂
燃气锅炉
在运行中发生回火或脱火,灭火及炉膛爆炸事故维护管理,运行监视
调整
等各方面原因,提出了响应的预防措施,用以提高燃气锅炉安全运行控制水平,确保正常运行。1、燃气锅炉的回火,脱火的原因及预防措施影响回火、脱火的根本原因有:燃气的流速,燃气压力的高低,燃烧配置状况,结合各电厂燃气锅炉燃烧运行中回火或...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜