初级线圈1、5欧母;
次级线圈
有多少功率呢?
答:
回答:1.5Ω 只是直流电阻 不是有效参数
变压器
的有效参数主要有 铁芯截面积 铁心导磁率 漏磁系数 初
次级
线径大小 圈数 电感量 不过 照经验推测 你的这个变压器功率大概在300W左右~要是能让我看见个头 就能更准确的判断出来
环牛变压器
?
答:
你的这个
环牛变压器
如图:截面积是22.75平方厘米,按照磁通量为8000高斯,根据计算,输出功率为331.24瓦。那么每伏匝数为2.5匝。初级线圈用0.8的漆包线绕550圈。
次级线圈
根据自己的需要,按照每伏2.5匝去绕制。
环牛变压器
的功率是多少?
答:
你的这个
环牛变压器
尺寸如图:截面积是39.6平方厘米。按照一般变压器铁心磁通量8000~1w高斯计算,这个环牛变压器功率是1003.6瓦。根据计算每伏匝数是1.46圈,为了好几算,按照每伏1.5圈计算,初级线圈需要绕330圈。
次级线圈
同样也是按照每伏1.5圈绕制。初级线圈用直径1.4的漆包线绕制。次级线圈漆...
环牛变压器
和普通变压器有什么区别、?
答:
环牛变压器
和普通变压器的区别:1、承载电流不同。同样的铁芯截面积,环牛的线径可以更粗,能承受更大的电流。而普通变压器由于线径有要求规定,线径比环牛变压器小,承载电流自然也比环牛变压器小。2、作为电源的功率不同。环牛变压器的散热功能好,承载电流大,可以作为大功率电源使用。普通变压器也能...
环牛变压器
的功率是多少?
答:
你的这个
环牛变压器
1mm线径能通过的电流是1、9625A,所以,最大功率是:27.8V*1、9625A=54.5575W,
变压器
大约是50W的变压器。
环牛
制作,环型
变压器
制作
答:
根据计算:1.
次级线圈
线径≥1.46毫米;2.初级匝数1100;3.次级双供电一共180匝(双线并绕)。你的0.57铜线作初级可以用,但是105米少了些。
请大家帮忙看一下这个
环牛变压器
答:
黄红黄这三根线是带中心抽头的
次级
绕组。电压为:黄16V、红 0、黄16V 可以红线作为(正、负)双电源的公共(接地)端。
环牛变压器次级
线细用双股线可以吗
答:
‧
次级
线细此
环牛
是升压
变压器
,用双股线可以,但要能承载额定电流,
200W-300W环形
变压器
绕制,
环牛
制作
答:
铁芯截面:S=(11-6.3)/2×5=11.75 导磁率取13000过高,一般为8000~12000高斯,不熟悉验证导磁率的应按保守取值为10000高斯为妥。N=4.5×100000/(10000×11.75)≈4(匝)预增铁、铜损耗时的
次级
匝数增加5%已足够。初级匝数:220×4=880(匝)次级匝数:18×4×1.05≈76(匝)以200W功率计算...