11问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统电能质量
电能质量
包括哪三个方面
答:
电能质量
主要是指电源电压电源频率、电源高次谐波分量。三相平衡一般不在电能质量范围内。注意事项:三相平衡是指三个标量相同,相位差都为120度的量。三相不平衡分、完全平衡(电压、电流均平衡)。单纯不平衡(电压不平衡或电流不平衡)。复杂不平衡(电压、电流都不平衡)。平衡是相对的,-电源被认为...
电能质量
是什么?
答:
电源能量在通过纯电感或纯电容
电路
时并没有能量消耗,仅在负荷与电源之间往复交换、在三相之同流动。由于这种交换功率不对外做功,因此称为无功功率。无功功率分为感性无功功率和容性无功功率。电感性元件产生的无功功率为感性无功,电容性元件产生的无功功率为容性无功功率。
电力系统
运行的经济性和
电能质量
与...
衡量
电能质量
的主要指标是哪三个
答:
电压、频率和波形畸变率。1、电压幅值:是衡量
电能质量
的重要参数之一,其变化范围需在一定限度内,以确保
电力系统
的稳定运行。2、频率:是电力系统中另一个关键指标,电力系额定频率为50Hz,频率的稳定性对于保证系统中发电、输电、变电、配电和用电等设备的安全、经济运行至关重要。3、波形畸变率:是指...
电能质量
降低到不能允许的程度,属于什么事故
答:
一、概念:1、
电能质量
即
电力系统
中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。2、一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上使电能接近...
电能质量
与一般产品质量问题不同之处及其特点是什么?
答:
其不同之处及其特点是:
电能质量
扰动具有潜在危害性与广泛传播性、
电力系统
的电能质量始终处在动态变化中、电力系统是个整体,其电能质量状况是电网、用户、电厂共同作用的结果,相互影响。1、电能质量扰动具有潜在危害性与广泛传播性:电能质量问题会给用户带来经济上、身体上甚至政治上的危害。电网是一个...
衡量
电能质量
的指标有哪些
视频时间 03:06
衡量
电力系统电能质量
的三个重要指标是什么?
答:
衡量
电力系统电能质量
的三个重要指标是:电压、频率,和波形畸变率。这三个指标的正常参考值如下:电压正常,偏移不超过额定值的±5%。频率正常,偏移不超过±0.2Hz。对称正弦波。
电能质量
三要素
答:
电能质量三要素电压、波形、频率。GB/T12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。电力系统的标称频率为50Hz,GB/T15945-2008《
电能质量电力系
...
电能质量
供电电压允许偏差标准是多少
答:
(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。《
电能质量电力系统
频率允许偏差》(GB/T 15945-1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2Hz,当...
电能质量
的三个主要指标各有怎样的要求
答:
电能质量的主要指标有:电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、公用电网谐波和公用电网间谐波等。我国还对应颁布了六项的电能质量相关标准,分别是:1、GB/T12325-2008 电能质量供电电压偏差 2、GB/T15945-2008
电能质量电力系统
频率偏差 3、GB/T15543-2008 电能质量三相电压不平衡度 4、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
我国电能源
电能质量管理工作
电力系统国家标准
电能质量问题