11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器2次侧不接地会怎样
电压互感器
为什么
二次不
许短路但必须
接地
?
答:
影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在电压互感器二次回路工作时,应特别注意防止短路。
电压互感器二次接地
属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压侧串到
二次侧
来,对人身和设备造成危害,另外,因二次回路绝缘水平低,若
没有接地
点,也会打穿,使绝缘损坏更严重,所以二次必须接地。
电压互感器二次
回路为什么要一点
接地
答:
电流、
电压互感器二次
回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到
二次侧
,造成人身触电及设备损坏。如果有二点
接地会
弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护...
电流
互感器二次侧
连在一起
不接地
可以吗
答:
电流
互感器二次侧不
能开路,必须可靠
接地
,这是常规。也就是说为了防止二次侧开路造成的过
电压
损坏设备和造成人身伤害,二次侧必须接在专用接地柱上,而且中间不能连接其他元件,防止元件损坏造成开路
电流
互感器二次侧
一端
接地
了,为什么还能测出电流?假如用手触及二次...
答:
2、假如用手触及二次侧一个
不接地
端子,正常情况下因已有一端接地,不接地端对地电压很小,不会触电;但当电流互感器二次开路时,会产生很高的电压,是会触电的。因此,非合格电工,要把它当做有电设备,不要触摸!3、
电压互感器二次侧
也有一点接地。不接地的端子对地电压有两种:57.7V,100V。都...
交流
互感器
接通电后
二次侧
K2还需要
接地
吗
答:
电流
互感器
是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,
二次侧不
可开路。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的
电压
一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。...
郭老师,您好。请教个关于
互感器二次侧
和铁心
接地
的问题?
答:
对于高压电器设计时,我们都会考虑在二次绝缘外强制加入一个地电位的保护,也就是
接地
保护。现在倒立式电流
互感器的二次
绕组罩壳的作用就是保护二次绕组的。4。其实绝缘损坏的最终表现形式是击穿,击穿后产生巨大能量,发热导致产品爆炸!温度高到一定程度,二次线圈也会碳化的!先回答到这儿,累了,有空...
电流
互感器
暂时不用,
二次
端需要一个线来进行短路吗,还需要
接地
吗?
答:
电流
互感器二次侧不
允许开路,所以如果不用就要短路。
接地
则不是必须。
关于高压电流
互感器
,
二次侧
一点
接地
为什么不影响测量和保护? 为什么...
答:
——★2、电流
互感器二次侧
有两个输出端子,如果两端都
接地
,就会出现两端短路的现象,电流就会通过接地线而分流,【降低计量或保护的电流值】。——★3、不错:交流电是每秒钟 50 次反复变化的。但
电压
与电流必须 “同步” ,才能正确计量的,同步,就是相位相同。【相位不对,计量电表就不正确甚至...
电流
互感器不
接
接地会怎样
?
答:
电流互感器接地是防止一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而
二次接地
后,就解决了这个问题。为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,
电压互感器
的每一组二次绕组必须有一点接地。对于
二次侧
中性点接地的绕组,已...
互感器二次侧接地
,会
不会
导致电流流入大地?
答:
互感器二次
绕组的接地是保护接地,防止一二次之间绝缘损坏时高压窜入二次回路,对人员和二次设备造成危险。但是流互
二次接地
是单点接地,二次电流与地之间无法构成回路,电流
不会
流入大地。