11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器二次侧不接地
电压互感器二次
回路只允许一个
接地
点吗?
答:
电压互感器二次
回路只允许一个接地点。原因:为保证人身和设备安全。若二次回路
没有接地
点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路...
电流
互感器二次侧
是否要
接地
?
答:
电压互感器二次侧
要有一个
接地
点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
电压互感器二次
回路为什么要一点
接地
?
答:
电压互感器的一次绕组接于高压系统,
电压互感器二次
回路一点
接地
属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到
二次侧
,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统...
话说低压电流
互感器
的S2是不是不一定要
接地
答:
低压电流互感器的S2是要
接地
,接线如图:S2对应图中的K2.关于电流互感器接线的几点要求①电流
互感器二次侧不
允许开路二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高
电压
,危及人身和设备的安全。②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地由于高压电流...
电压互感器
为什么
二次不
许短路但必须
接地
?
答:
影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在
电压互感器二次
回路工作时,应特别注意防止短路。电压互感器二次接地属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压侧串到
二次侧
来,对人身和设备造成危害,另外,因二次回路绝缘水平低,若
没有接地
点,也会打穿,使绝缘损坏更严重,所以二次必须接地。
电压互感器二次侧
为什么有的电压互咸器采用B相
接地
,而有的采用零相接 ...
答:
;对发电机及厂用电的电压互感器,大都采用二次侧B机
接地
。对于发电厂来说,为了满足不同要求,
电压互感器二次侧
既有中性点接地,又有B相接地的。当这两种接地方式的电压互感器都用于同期系统时,一般采用隔离变压器来解决因不同的接地方式引起的可能烧坏星形接线的电压互感器B相线圈的问题。
交流
互感器
接通电后
二次侧
K2还需要
接地
吗
答:
电流
互感器
是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,
二次侧不
可开路。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的
电压
一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。...
互感器的外壳及
二次
回路、
电压互感器
中性点为什么须
接地
?
答:
电压互感器二次接地
属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高电压, 而二次则为固定的低电压(如电压互感器一次线圈的电压为10000V,则
二次侧
的固定电压为100V,二次电压仅为一次电压的1/100)。如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将...
电压互感器二次
回路允许几个
接地
点
答:
电压互感器二次
回路只允许一个接地点。