答:
电流互感器工作原理 电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流
电压
所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。从电流互感器工作原理可知:决定电流
互感器变比
的是一次线圈...
互感器怎样看
倍率
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。当没有
电压互感器
,其
变比
按“1”计算。即:采用400...
三相电表
怎么看
倍率?
答:
当电线穿过
互感器
两次时,倍数就是10,本次表底减去上次表底的差再乘以倍率就是用电度数。2、互感器的
变比
在铭牌上有标注,一般有100:5,200:5等。无互感器电线直接进表的无倍数。3、电表的额定电流是3--6A,工作电流除以变比后得数在电表额定电流范围内即可。
电表
互感器
的倍率
如何看
?
答:
带有互感器的电表的倍率是看使用的电流互感器上标注的电流比来计算。如图所示电流
互感器变比
是100/5。那么对应的倍率就是20倍。如果电度表显示是100度电,那么实际用电量就是2000度电。实际情况是6倍的互感器,那么就是电表实际显示数值乘以6,就是实际使用的电能度数。
怎么
选择电流互感器和
电压互感器
的
变比
?
答:
电压互感器
是按电压选,二次电压为100V,如10000伏的选10000/100 400V的选400/100 电流互感器是按负荷电流选,二次电流为5A,负荷电流接近50A按100/5,负荷电流接近80A按80/5,负荷电流接近100A按100/5,负荷电流接近5200A按200/5等。
知道
电压
,知道功率,
怎么
计算
互感器变比
啊……
答:
是要知道电流
互感器变比
吗。首先根据
电压
和负荷功率计算负荷电流,单相系统电流I=功率KW/电压KV/功率因数=电流A。三相系统电流I=P/√3/U/cosφ 再根据计算负荷电流选择电流互感器一次额定电流,使互感器一次电流大于计算负荷电流即可。互感器二次电流根据二次设备额定电流一致(如二次设备为5A,则互感器...
电压变比
和电流变比是什么意思,值大概是多少呢?
答:
电压变比
和电流变比是用在变压器上的。变压器两侧线圈的电压变比等于匝数比,电流
变比
等于匝数的反比。
电压互感器
和电流互感器的原理和变压器相同,例如电压互感器规格为110kv/100v,那它的电压变比就是110000/100。例如电流互感器规格为3000A/5A,那么它的电流变比就是3000/5。
“
电压互感器
三次侧
变比
”是什么?应该
怎么
计算?
答:
电压互感器
的三次侧一般指PT的开口三角,它的
变比
根据接入的一次系统接地方式有所不同。在大电流接地系统中,系统单项接地时相对地电压不会升高,反映到PT的二次电压也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。在小电流或者不接地系统中,一次系统出现单相接地时会使...
互感器
倍数
怎样看
?
答:
互感器
的倍数
怎么看
:一般是在二次接线端子的上面。写着对应解法的变比容量等参数。对于已经投运的站,要么停电
看变比
,要么看上级变电站的出线出线电流,在结合本站的二次测量电流。相比去整就差不多是了。现在使用大多是穿芯互感器,它的倍数可从铭牌上得到,还要看穿的匝数是否与铭牌一致。不一致倍数...
电压互感器
上面的数字是什么?
答:
电压互感器
上标有1000/根号3/100/根号3/100/3指的是电压互感器的额定电压(或电压比),一次额定电压为10000/根号3V,主二次绕组额定电压为100/根号3 V,辅助二次绕组额定电压为100/3V。额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。