11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器安装接线
...
安装
2台电流互感器,2台
电压互感器
,一块三相三线威盛电能表,请问如 ...
答:
电压互感器
VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
关于
电压互感器
电流互感器
接线
的问题 !!
答:
不知道你说的互感器是高压的还是低压的啊?一般35KV以上
电压互感器
a的选择中性点接地,a接 A B C 相 n接地啊!da dn 接开口三角接。电流互感器串联到电路中就可以了,极性不要弄反了,一般S1和p1是同极性的,但二次不能开路。
电压互感器
二次一般采用什么
接线
方式
答:
要取得线
电压
和相电压时采用星形
接线
,只需要取得线电压可采用V接线,要取得零序电压3Uo剩余绕组采用开口三角接线。
两台电流互感器,三台
电压互感器
如何接三相三线电表,电压互感器是y/y...
答:
典型的三相三线电度表接法,电流互感器分别
装
于A,C两项,二次侧
接线
对应接到电度表的电流端子上,即A相接1,3;C相接7,9。
电压互感器
星形接线,二次侧三个线电压分别接到电度表的A,B,C电压端子上,一般的表,2是A相,5是B相,8是C相。同时注意互感器的接地。
互感器
和电表如何
接线
?
答:
三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压接线
,依次接A、B、C相电。10端子接...
电压互感器
为什么有两个
接线
圈?
答:
主
接线
图中,
电压互感器
二次侧有多少各圈,就代表此电压互感器二次侧应当有多少个二次绕组,2 个圈就是有2个二次绕组,等等。一般电压互感器二次侧都是一个二次绕组,最多也就是3个,厂家一般没有这种产品,一定需要的话只能特殊订货。电压互感器是向保护及测量元件提供电压型号的,由于电压元件的...
电压互感器
开口三角
接线
,开口之间接什么装置,装置仅用于故障报警吗?是...
答:
作用:用来测量零序
电压
,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相
互感器
的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
三相四线电表带
互感器
有几种
接线
方式?怎么接
答:
这样接的缺点是
互感器
带电(触摸互感器有触电危险),且互感器不能做接地线或接零保护(做了接地对电源来说就相当于短路)。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为
电压接线
...
电气中
电压互感器
二次
接线
方式是什么样的
答:
【1】
电压互感器
的二次是接高阻抗元件的电压圈,那些线圈是并联在电路中的。如电度表,电压表,功率表,频率表等表计的电压线圈,还有电压继电器的线圈等。【2】互感器:互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是按比例变换电压或电流的设备及电流互感器和电压互感器的统称。其功能主要是将...
高压计量,
电压
是Y接法的,电流是两个
互感器
的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
一只
电压
表测三相电压还需要一个电压换相开关,三相电表是直接型的还是经
互感器
接的,经互感器接的三个互感器的s1分别接电表的1 4 7 s2并联后分别接电表的3 6 9 ,电表的2 5 8分别接三相火线,电表10 11接零线。如果是直接型的就把a相互感器的s1和a相火线一起并入接电表1,s2接入3,b相的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜