答:
10Kv以上配
电压互感器
,电流互感器,10kv以下只配电流互感器不用配电压互感器。
电压互感器
怎么接线
答:
其接法分接地和不接地:一,接地型
电压互感器
:(10000/√3 100/√3 100/3),一次A N,二次a n, da dn。三台测量单相电压,一二次星型接法,即所有的N短接接地,所有的n短接接地,输出端为三台的a。其中da dn零序电压测量,接法为首尾相连,即第一台的dn接第二台的da,第二台的dn接...
电压互感器
和电流互感器,哪一个不允许短路使用?
答:
电压互感器
不允许短路,电流互感器不允许开路。
...表能否使用共同的电压互感器,并且
电压互感器安装
在其他支路上_百度...
答:
如果支路与总路电压相同,可以
安装
在其他支路上,
电压互感器
应与线路并联,可以供多个三相三线制电能表的电压线圈使用,但是不能超过电压互感器的额定容量。
当10KV电压等级的
电压互感器安装
上母线时,空载运行会有什么现象?_百度...
答:
变压器空载合闸对10KV母线送电时发现10KV有接地信号,这种现象叫发生了“铁磁谐振过
电压
”,是由于母线的电容和PT的电感,在外部激励下(如送电操作)发生LC谐振引发的;铁磁谐振过电压的现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。铁磁谐振过电压的消除办法主要有:改变系统参数或增加专用消谐器...
电压互感器
接线方法是哪种?
答:
开口三角形接法
电压互感器
一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
电压互感器
?
答:
电压互感器
一次、二次都是绕组,一次绕组的一端接母排(高电位),另一端接地(低电位)。电压互感器绕组的绕组匝数很多,对于工频电呈现高阻抗 ,高电位通过阻抗很高的绕组才接地,当然不会短路。
电压互感器
的接线方式有几种?
答:
电压互感器
的三种接线方式:1、星形接线 在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。2、V-V接线 用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈...
三相
电压互感器
答:
那要看你是什么线路了,都需要实现哪些功能:计量,保护…看你要什么了,需要多的话也不用
装
设多个
互感器
,只要二次侧是多线圈的就能实现了。
电压互感器
接线方式和原理图
答:
原理图:原理图解释:
电压互感器
有一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等组成,其工作原如图。电压互感器一次绕组具有较多的匝数N1,并联接于被测电路的两端,其绝缘等级与实际系统的电压相应。二次绕组具有较少的匝数N2,可接通测量仪表或电能表的电压线圈,二次额定电压通常为100V。其工作原理...