40、在什么
电压
等级下PT一次侧应装熔断器?什么电压等级下不装, 为什 ...
答:
电压互感器
的运行情况相当于2次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。
注意事项
:1....
电压互感器
使用
注意事项
为什么和什么
答:
电压互感器
使用时要按照说明书来使用,但是特别要提请
注意
的是:电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。另外,电流互感...
电表的
安装
规定有哪些?
答:
当几只表装在一起时,表间距离不应小于60毫米。表若经过电流
互感器安装
,则二次回路应于继电保护回路分开。电流二次应采用绝缘铜线,截面不小于2.5mm2。对计量二次回路的要求 对计量用的电流、
电压互感器
二次回路导线...
互感器安装
有反正吗
答:
没有。因为交流电本就没有反正一说。当然1、2次侧需要分清这是肯定了
使用
电压互感器
应该要
注意
哪些方面才是安全的 ?
答:
①
电压互感器
的额定电压、变比、容量、准确度等级应选择适当。②使用前应进行检查与试验。③二次侧应设保护接地。④运行中二次绕组不允许短路。
低压电柜内
互感器
必须
安装
在柜上吗?互感器不固定在柜上与电度表有没有...
答:
易使有绝缘弱点的电能表或
互感器
在高
电压
作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。这种电能表的计量方式如下:电能表的数乘以互感器倍数,即实际用电度数。
电压互感器
的接线方式,以及其适用范围?
答:
1)一般
电压互感器
按用途分:测量用和保护用 2)按相数分:单相和三相 3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT)4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧只有一个二次绕组的电压互感器;三绕组电压...
智能电表:让计量更准确
答:
智能电表是一种新型电表,它采用电流互感器和
电压互感器
采集电流和电压信号,经过精密的数字处理,实现准确计量。但是,为了确保计量的准确性和稳定性,我们需要
注意安装
和操作规程。零线的重要性在智能电表中,零线扮演着重要的角色。如果零线...
电压互感器
实验步骤及
注意事项
答:
二、变比试验。
注意
:高低压不要接反。三、绕组直流电阻。没什么要特别注意的,别突然断线就行,要不放电呢。四、伏安特性。注意:从主绕组的保护绕组上加,特征
电压
选择0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5(中性点...
三相电表怎样接线?
答:
注意事项
: 各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6 是一组;7、8、9 是一组。3、三相电表经电流、
电压互感器
接入式:三相电表测量大电流和大电压时,因为电压和电流很大,不...