11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器的注意事项
电压
,电流
互感器
怎么选择
答:
②种类和形式的选择:应根据安装地点(如屋内屋外)、安装方式(如穿墙式、支持式、装入式)③准确级和额定容量:为保证其准确级,互感器二次侧所接负荷S2应不大于该准确级所规定的额定容量Se2。④还要进行热稳定校验、动稳定校验 2、
电压互感器
选择:应按一次回路电压、二次电压、安装地点和使用条件、...
电压互感器的
作用是什么?
答:
电压互感器的
作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数...
电压互感器
为什么不能短路?电流互感器为什么不能开路?
答:
1、
电压互感器
不能短路是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电压互感器
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,
电压互感器的
原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备...
10kv
电压互感器
选择
答:
JDZX10-10/ √3/0.1/ √3/0.1/3。JDZX10是10kV单项
电压互感器
,为半绝缘结构。用于测量相对地电压。10/ √3意思为一次电压为10/ √3kV;0.1/ √3 /0.1/3 为为二次电压 第一个为测量级 0.1/ √3=57.7V;第二个为剩余绕组0.1/3 =33.333V。2PT,3PT的接线方式:前者是用两...
我想知道什么是PT断线?会引起什么后果
答:
这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。4
注意事项
感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。2.
电压互感器的
接线应保证其正确性,一次绕组和被测...
互感器
出现什么情况需要进行更换?
答:
恢复
电压互感器
低压侧运行后,汇报调度,以便派继电保护人员来变电所处理。 必须
注意
,电压互感器二次熔丝熔断后,电压互感器二次回路绝对不能并列或联络运行。 (二)35kV母线电压互感器高压熔丝熔断 1、故障现象如下 (1)熔断相相电压降低或接近于0,完好相相电压不变或稍有降低,断路相切换至好相时线电压可能下降(...
电压互感器的
二次电压均为多少伏
答:
工作原理 其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,
电压互感器的
原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身...
请问开口三角形
电压互感器
发生单相短路时开口电压为什么是100V?_百 ...
答:
电压互感器