额定电压互感
比是什么意思?
答:
原电路电压和
电压互感器电压
的比。 电压互感器根据需要制作成的,对于某个电压互感器,这个值是固定的 电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都...
请解释一下
电压互感器
各个参数。
答:
6000/√3/100/√3,这个应该很好理解;6000/√3一次侧相电压,100/√3二次侧相电压;100/3这个是二次侧开口三角电压,用于零序电压的测量和保护:简单的理解,三个
电压互感器
串联在一起并开口,使用过程中,电压为零,发生单相接地时,最大电压100v。
变压器的
额定电压
121kV,
电压互感器
的一次侧电压应该是多少?
答:
1、一次侧的电压就是
额定电压
,在设备铭牌上都有标注的针对这个问题一次侧的电压就是121kV 2、但发电机的电压会高一些,不高一些电流就送不出去的,所以规定系统最高电压是额定电压的105%,所以
电压互感器
一次侧最多承受的电压也是这个数值;3、对于某一个电压互感器,具体一次侧能最多承受多大的电压...
电压互感器
输出电压是多少?
答:
电压互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
PT一次直流电阻为什么必须大 CT直流电阻为什么必须小
答:
PT——
电压互感器
,也就是将交流高电压变换为低电压的设备,二次侧
额定电压
为100V(线电压)。根据变压器原理:U1/U2=n1/n2。U1很大,U2较小,因此n1>>n2,也就是一次侧的绕组匝数要远远大于二次侧的匝数。如10kV系统,U1/U2=10000/100=100,即n1=100n2。线圈匝数多,线径较细(一次侧电流很...
电流
互感器
铭牌上所标的
额定电压
是指
答:
这个
额定电压
是指一次绕组对二次绕组和对地的绝缘电压。这是为了保证电流
互感器
能够正常、安全地工作。额定电压过低,会导致电流互感器的绝缘性能下降,容易发生击穿、短路等故障。额定电压过高,会导致电流互感器的温度升高,破坏其内部的绝缘材料,同样也会引起故障。
电压互感器
的二次侧电压一般为多少
答:
根据我国的国家标准规定,
电压互感器
的二次侧电压为100V。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
电压互感器
上标有 1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3分别代表什么意思...
答:
根号3的意思是线电压是相电压的根号3倍。线电压比为10000/100V。100是二次电压100V/√3=33V,即
互感器
剩余绕组
额定电压
为33V。220是目前我国居民最常用的标准电压的有效值(我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。我国交流电频率为50Hz,有效值220V;欧美国家为60Hz,有效值,...
电压互感器
变比计算方式35KV
额定电压
是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
100/√3的二次侧
电压
对应
互感器
一次侧接于相电压,即35kV/√3,变比为(35000√3)/(100√3)=350 100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√3)/(100/3)=606 ...
电压互感器
二次回路的
额定电压
是多少?电流互感器二次回路的额定电流是多...
答:
这个我课上学过
电压互感器
二次侧应该是100V 电流互感器二次侧应该是5A 正确率应该是95%以上